今月上棟式予定の者です。立ち上がり部分のかぶり厚?について不安があり投稿しました。
鉄筋の部分が明らかに偏っており、ホームメーカーの現場監督に連絡したところ、『耐力壁の関係でワザと〜』(よく意味がわかりませんでしたが素人なものでそれ以上何も言えず)とか『信頼できる工務店なんで大丈夫です』という返答で、すでにコンクリートが流されていました。後日またこの件を詳しく聞こうとすると『よっぽどの事がない限り大丈夫です。何かあればうちで対応しますし、保険とかもありますので』と。
それって結局ミスって事だったのでしょうか?
ワザと鉄筋をずらす事ってよくある事なんでしょうか?調べると4センチ以上のかぶり厚が必要とあるのですが、4センチきっても強度上問題ないのでしょうか?
制震装置evoLtzも取り付け予定にしているのに、基礎の部分で強度が落ちてしまったらと思うと不安でしかたありません。
詳しい方ご意見お願いします。
写真載せておきます。
[スレ作成日時]2017-03-09 11:12:03
鉄筋のかぶり厚について
6:
戸建て検討中さん
[2017-03-14 10:46:48]
|
規定されている数字です。配筋が露出していれば完全な瑕疵ですが
センターにアンカーボルトをつける場合配筋をずらして施工するので
この程度はよくある事例でしょう。注文住宅のようなので配筋検査は
あったと思いますが、問題があればそのとき指摘されているはずです。