今月上棟式予定の者です。立ち上がり部分のかぶり厚?について不安があり投稿しました。
鉄筋の部分が明らかに偏っており、ホームメーカーの現場監督に連絡したところ、『耐力壁の関係でワザと〜』(よく意味がわかりませんでしたが素人なものでそれ以上何も言えず)とか『信頼できる工務店なんで大丈夫です』という返答で、すでにコンクリートが流されていました。後日またこの件を詳しく聞こうとすると『よっぽどの事がない限り大丈夫です。何かあればうちで対応しますし、保険とかもありますので』と。
それって結局ミスって事だったのでしょうか?
ワザと鉄筋をずらす事ってよくある事なんでしょうか?調べると4センチ以上のかぶり厚が必要とあるのですが、4センチきっても強度上問題ないのでしょうか?
制震装置evoLtzも取り付け予定にしているのに、基礎の部分で強度が落ちてしまったらと思うと不安でしかたありません。
詳しい方ご意見お願いします。
写真載せておきます。
[スレ作成日時]2017-03-09 11:12:03
鉄筋のかぶり厚について
5:
匿名さん
[2017-03-12 22:55:27]
|
まあ、最初は最低限の出血ですませようとするかと。
しかし、120mmって普通なのかな?
うちは直基礎で150mmたったけどそれでも業界的にはいいほうではないと言われたけど。。
(知人に丁度適任(一級建築士ではあり、その手の現場監督やってるてきな)がいて色々教えてもらえたので)