築8年目、エントランス上の部屋に住んでいます。
先週のはじめころから、リビングと和室の間の敷居のところ、リビングのフローリングが浮き上がってきて、日に日に波打つように変形して、床から剥がれてしまっています。フローリングの上を歩いてみて、明らかに違和感を感じる部分は範囲にして1m × 2mと言うところでしょうか。
水周りでもありませんし、そこに水をこぼしたとかもありません。
何故そんな所が突然浮き上がってくるのか不思議で、管理組合にも聞いたり、施工会社に問い合わせましたが、保証の期間は2年だけ。部分張り替えはしないから、全部張り替えになりますとのこと。
8年ほどでフローリングってダメになるものでしょうか?
ちょうど部屋の下、まさに浮き上がってきた部分の真下に、エントランスの空調設備の天井にはめるタイプのエアコンや、換気扇があるので、配管などが通っています。これらの設備が影響することはないのでしょうか?
ただの経年劣化にしては、他の部屋で同様の現象がないだけに、疑問がわきます。
[スレ作成日時]2016-04-11 13:05:48
フローリングの浮き上がりについて
2:
匿名さん
[2016-04-11 14:37:40]
|
エントランスのエアコン等の配管は、構造・躯体である、
スレ主さんの床下にあたるコンクリートの上ではなく、下に配管があるのでは?
直床で無く、二重床の場合ですが…
和室との境とのことなので、
和室の畳を取り除き、
その下に何らかの底上げをしている物(例えば厚みのある発泡スチロールなど)があると思うので取り除き、
和室側から床下を覗くことはできませんか?
浮き上がりから疑われるのは水分で、自室からの漏水かな…と。
洗面台やトイレ、浴室、キッチンなどからの漏水によって、床下に水が溜まっている、
床暖房があるなら、温水式の場合パイプのどこかで漏水をしている可能性も。
いかがですか?