はじめまして
現在、表題の通り高気密高断熱の注文住宅の新築を検討中です。
住んでいる地域の環境とある程度決めている住宅仕様を列記します。
その内容を踏まえて、仕様のメリット、デメリット、この様にしたらよい、またはこの様にしたらダメなどのご意見をお聞かせ頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。
建築場所の自然環境
・Ⅱ地域 標高1600m 最低気温-20度 1月の平均気温が札幌よりも約-1度低い
希望建築仕様
・高気密高断熱
・総面積40坪~50坪
・平屋+ロフト
・ツーバイフォー
・基礎内断熱 材質厚さ未定
・外張り断熱 材質厚さ未定
・窓はLow-Eペアガラスの二重サッシ 外側サッシーアルミ+プラスチック、内側サッシはプラスチック
・屋根材ガルバリューム鋼鈑
・屋根裏熱を床下に送り込み蓄熱
・床下エアコン
・第三種換気
・リビング天井高3000mm
・可能であれば基礎底面の表面に断熱材を敷き、その上に木材を配置し、灯油用ポリタンクに水を入れ蓄熱用に利用
[スレ作成日時]2016-02-21 11:50:00
高気密高断熱の新築を検討中
6:
購入検討中さん [男性 40代]
[2016-02-21 15:45:43]
|
スレ主です。
早速の書き込みありがとうございます。
参考にさせていただきます。
>換気を使い続けるのなら第一種の熱交換タイプの方が入ってくる空気が温かくて良いです。
冬場は電気代以上の効果かと。
第三種付けて冬場はカバーで閉じるとかならそっちの方が良いかも。
天井が高いと、室温の温まりが(足元)がちょっと悪いですね。
冬場の吸入される冷たい空気がやっかいですね。
現在の住まいでは、第三種でファンを止め吸入穴は解放し自然に外気が入ってきています。
ところがあまりにも外気温度が低いので吸入穴の室内側で結露したものが凍っています。
第1種換気装置も検討したのですが、今の所メンテナンスの面で第三種にしようかなと思っています。
>温度とは関係ないですが、ガルバだと雨音が五月蠅いですね。
寝室が2Fだとちょっと気になるかもしれません。
(うちではないのですが、隣の家の雨音が窓から聞こえるもので・・・)
積雪を自然に早く落とすためにガルバに決めましたが、ご指摘のように雨音はうるさいですね。
南面はすべて熱利用の屋根裏ですので問題ないですが、その他の部分は雨音の対策は必要でしょうね。
>4 匿名さん
早速の情報ありがとうございます。
拝見させていただきます。