最近はAC200Vが良いとさかんですが14帖以上の部屋はわかりますが6・7帖の部屋でも200V配線、コンセントにした方が良いのでしょうか?教えてください。。
[スレ作成日時]2005-07-08 12:11:00
注文住宅のオンライン相談
エアコン電圧について
80:
匿名さん
[2005-07-16 12:48:00]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
あなたが無知なのは分かりました。
リンクしたのは、主開閉器契約80Aにするときに、3P40Aの漏電ブレーカを使うことが
示されているからです。でも、理解できない人には無駄なことでした。
今時、単3は常識でしょう。それなのに、
>8KVAの契約で40Aのブレーカーなんて容量が足りません。
と、目を疑うようなレスをされています。
あなたがすすめる7kVAでは、定格電流が何アンペアの主開閉器(漏電ブレーカ)を使うのですか。
その容量の主開閉器が、元々ついていると思ったのですか。
ついていなければ、費用を負担して取り付ける必要があります。
東京電力の従量電灯Cにも、負荷設備契約が一応あります。
しかし、店舗付きなどでない一戸建ての一般の住宅では、ほとんどの場合、従量電灯Cは主開閉器契約になります。
そもそも負荷設備契約では自分で7kVAを指定することができません。