これから家を建てようとしていますが、地震対策で悩んでします。HM以外で建てる予定ですが、その場合、どのような地震対策(工法)が良いのでしょうか?また、IAUやGVA、ナショナルテクノストラクチャーと言った方法はどこの工務店でも取り入れる事が可能なのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-28 21:02:00

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

耐震、制震、免震について

84: 匿名さん 
[2012-03-26 08:32:16]
>82 大体こんな感じと言う考え方を書きます、間違ってたらゴメン。
M24?の谷径Φ20、面積は314mm2、材質がSS500?だとして1本当り引張り強度は15.7t
降伏点の余裕を見て65%とした場合のボルト1本当り耐力は10tが4本で40t
建築面積40坪、建坪20坪の正方形総2階の1辺は8.13m
基礎抜きの建物重量は300kg/㎡なので総重量39.66t≒40t
建物が10%変心ならば9807galに付き4t⇒3Gで12t
12tの作用位置は中心から0.8m(多分?、確証は無い)
引き抜き防止装置が活接点配置で中心から2mの位置に2箇所、間隔は4m
(0.8mx12t)/2m=4.8t、4.8tをBOLT8本(引き抜き防止装置2個80t)で捩れ力受けるとして
80t/4.8t=16.6 安全率は16倍、通常安全率は自動車で1.3倍土木構造物や建築物で3倍なので問題無し。
また捩れ力は転がり免震支床でも受けるはずだし、免震メーカーが工務店の依頼で免震架台や装置の設定
をし適正配置されるので、どこかの実験結果のような捩れはありえない。(竜巻は別だが)

私は元エンジニアでPAT多数持っています、今は第一線から退き職責の無い取締役で
毎日NETかゲームをしています、暇です。
(風揺れ固定装置の構造や考え方も経験から大体想像がつきます)