前スレが1000件をこえました。
こちらはその3です。
荒らしはスルーで大人の対応を。
全館空調を導入された方 その2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
[スレ作成日時]2012-02-06 10:21:46
全館空調を導入された方 その3
2763:
匿名さん
[2013-04-21 13:39:58]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
Q値2.042 です。
・11月~3月の電気料金を用いて、次式のように、右辺第5項に天井高2.7mの気積補正、右辺第6項に瀬戸内(岡山を設定)の温度差地域補正を追加して、Q値を算定しています。
Q値=0.7×(48,503/36,000)×(70/38)×(19.4/13)×(2.4/2.7)×(15.84/17.88)=2.042W/m2K
実際と推定計算を各月毎に比べると、以下のようになりました。
実際 計算 推定誤差
11月 3,133 4,042 +29%
12月 9,763 9,431 - 3%
1月 14,443 14,147 - 2%
2月 11,960 15,494 +30%
3月 9,204 5,389 -41%
-------------------------
合計 48,503 48,503