はじめまして、よろしくお願いいたします。
「次世代省エネ住宅だとエアコン1台で夏冬ともに全室快適で電気代もあまりかからない」という営業トークを信じて一戸建てを新築したものです。
はじめての冬を迎えて、寒いわりにはあまり安くない電気代をどう評価すればよいか困っております。
ハウスメーカーにも問い合わせておりますが、まだ回答がありません。
そこで、皆様の電気代をお教えいただき、比較し何が問題か(設計ミス?、施工ミス?、単にエアコンの設定が悪い?)を来期の冬に向けて考えたいと思っております。
どうかご協力よろしくお願いいたします。
我が家の条件は次の通りです。
Q値:2.2
延べ床面積:130.84m2
地域:千葉県北西部
エアコンの設定:
CS-X407A2(1階LDK、22度、風量自動、5:00-7:30、20:00-22:00)
CS-X287A(2階洋室、22度、風量自動、22:00-24:00)
CS-X227A(2階寝室、22度、風量自動、6:00-8:00、22:00-24:00)
暖房補助:オイルヒータ(1階LDK、600W、5:00-7:30、20:00-22:00)
人数:2人(共働き)
吹き抜け:あり
24時間換気:3種、弱運転、全吸気口閉)
契約:電化上手
特殊な電気製品:
IH、エコキュート(深夜のみ)、
食洗機(深夜のみ)、生ゴミ処理機(深夜のみ)
電気代は次の通りです。
1月分(35日、16,044円)
昼:101kw
朝夕:380kw
深夜:576kw
2月分(29日、16,726円)
昼:113kw
朝夕:395kw
深夜:583kw
どうぞよろしくお願い申し上げます。
[スレ作成日時]2008-03-18 23:50:00
次世代省エネ住宅のエアコン暖房時の電気代
14:
入居済み住民さん
[2008-03-19 22:54:00]
|
昨年12月にダイワで建てて3ヶ月経過しました。ダイワは断熱性が優れているとは思ってませんが、1月は8400円、2月は8900円でした。
条件としては、39坪2階建て(オール電化・430L?の電気温水機・全館空調(熱交換ナシ))
二人暮らしで、共働きです。
朝8時前には2人共いなくなりますが、妻はパートなので、15時過ぎには家に帰って、普通に生活してます。
暖房はエアコンが1Fに7kwクラスが一台。設定は21℃(朝いち〜出社までは寒いから22℃)
2階に5kwクラスが1台、3kwクラスが1台。これは朝いちに1階と同時稼動で設定は同じ。
食洗機なんかを深夜電力で使うとか、こまめに部屋の電気を消すって言うぐらいの初歩的な節電はやってます。
うちからスレ主さんが逆になぜそんなに電気代がかかっているのかわかりません…
大きく違うのはオイルヒーターと吹き抜けですが、やはりそこがかなり大きいのでしょうか?