ベタ基礎で、スラブ(ベタ)と立ち上がり部の2回コンクリを打設する場合、
養生方法と養生期間はどうしたらよいのか教えて下さい。
養生はそれぞれの打設の次の日から軽く散水して、シートで覆ってやるのが
いいのかなと考えているのですが、この考え方は合っているのでしょうか。
(打設するのは11月を予定しています。散水は私自身で行うつもりです)
また、スラブと立ち上がりの養生期間、型枠撤去までの期間は
どのぐらいの期間をとるのが理想なのでしょうか。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2004-09-24 00:31:00
基礎コンクリ養生の方法と期間について
8:
匿名さん
[2004-09-29 18:43:00]
|
50Nと書いていますが50kg/cm2の間違いでした。
SI単位にすると5N/mm2となります。
さて、これぐらいの強度になると、型枠を解体する時に簡単に傷などが
付きづらい固さになりますよという基準です。
ついでにコンクリートの材齢による場合は
普通ポルトランドセメント使用の場合
型枠を置いておく期間の平均気温が
15℃以上の場合は3日
5℃以上の場合は5日
0℃以上の場合は8日
最低、型枠は取ってはいけませんという目安です。
これは最低これくらいという意味ですから
より、長く置くと強度は増してきます。
参考になれば幸いです。