407: 匿名さん 
[2011-04-02 09:40:39]
>地方(平均点気温)やライフスタイル(湯切れとか)、サイズ(かえって小さいと湯切れ)とかいろいろ条件あるんじゃない?

そう? 電気温水器で月300~500kWHということは
1〔kWh〕≒857〔kcal〕だから
水温25℃程度の夏に月300kWH使って80℃のお湯を作るとすると出来る
お湯の量は300*857/(80-25)=4675L(1日当たり156L)
水温5℃程度の冬に月500kWH使って80℃のお湯を作るとすると出来る
お湯の量は500*857/(80-5)=5713L(1日当たり190L)

まあ給湯温度を43℃程度とするとシャワーや追い焚きが少なければ
こんなものでしょうね。

一方、エコキュートで400~600kWHということは、夏はCOP4
冬はCOP2と仮定すると。

水温25℃程度の夏に月400kWH使ってCOP4で80℃のお湯を作るとすると
出来るお湯の量は400*857*4/(80-25)=24931L(1日当たり831L)
水温5℃程度の冬に月600kWH使ってCOP2で80℃のお湯を作るとすると
出来るお湯の量は500*857*2/(80-5)=13712L(1日当たり457L)

夏は一般的な460Lエコキュートの貯湯タンクの2倍、冬は使い切るような
使い方をしないとこの電力量は消費できないです。
by 管理担当