新築建売の購入を検討中です。
地盤調査の結果を見せてもらったところ、気になる点がいくつかありました。
◇スウェーデン式サウンディング試験
◇調査位置
5ヶ所(土地の四隅と真ん中)
◇四隅はN値が6〜80の結果でした。
◇中央近くだけ、N値3以下がありました。
深度1.5mまではN値3以上
▼深度1.75m〜3.5mまでN値2.2
深度3.75mからはN値3〜70以上
◇問題の地点から1.5mほど横に離れた点では、全ての深度でN値3以上でした。
◇調査報告書の総合考察には以下のように書かれてました。
・表層から中間層にかけて連続自沈層が存在する軟弱地盤です。
・支持層は0.95m〜6.15mで確認。
・雨天の為、孔内水は確認できませんでした。
・圧密沈下や不同沈下等の障害か懸念されます。したがって、支持杭またはコラム工法による基礎補強が望ましいと思われます。
ところが、建売り屋に聞いたところ「地盤調査屋は必ずこういうことを書くが、このN値の結果を見れば良い地盤なことはわかる。普通のベタ基礎でいけると判断したので、支持杭またはコラム工法による基礎補強はしていない」とのことでした。
本当に大丈夫なんでしょうか?
ご意見お願いします。
[スレ作成日時]2008-07-13 16:43:00
地盤調査の結果と工法について
2:
地元不動産業者さん
[2008-07-13 16:56:00]
|
3:
匿名さん
[2008-07-16 06:13:00]
地盤調査で要補強と診断されてるのに住宅会社で勝手に補強無しで建築したとすると
重罪です。 多分ですが、第3機関が入っているはずなので、勝手な事は出来ないと思われますが・・・ 購入云々の前に訴えましょう。 有罪確定です。 |
地盤調査会社は地盤補強もやってるので、要補強って認定しますけどね。