Q値を下げるには?
2:
POPPO
[2007-07-21 21:40:00]
|
3:
ヒートブリッジ
[2007-07-21 23:51:00]
詳細な回答ありがとうございます。
拙宅は、屋根断熱(小屋裏利用)で、これがまた暑いのです。 外気30℃の時、小屋裏温度40℃前後になります。 屋根断熱は20kGWを100mm、壁16k100mm、床下10k100mmだそうです。 窓はアルミ樹脂複合Low-Eで、3種換気システムです。 床面積はおよそ130㎡で、開口面積は27%になっています。 1種熱交換型の換気システムへの工事も可能と聞いています。 窓を二重化、換気システムの変更のどちらが効果大なのでしょう? |
4:
匿名さん
[2007-07-22 01:11:00]
熱の大半は窓から入ってくるらしいです。(約70%)
Low-Eガラスで複層になってないんですか?ならば複層にすればかなり効果があると思います。 どちらにお住まいか分かりませんが2重窓は空港の近くとか極寒地の家しか見たこと無いです。 後、屋根の熱が気になる場合太陽光発電パネルを乗せると2重屋根状態になって小屋裏が涼しく なるそうです。(お金が掛かるけどね) |
5:
匿名さん
[2010-10-31 01:32:38]
難しいですな。
|
6:
匿名さん
[2010-10-31 03:44:31]
C値Q値は車の馬力競争みたいなものだから
今のうちに後悔しないよう、精一杯追及しておくといいよ。 |
7:
匿名
[2010-10-31 07:43:59]
1種熱交換にしてカーテンの他にハニカムシェードを入れる。
窓の内側にインプラスを入れる |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
あと、断熱層が天井と屋根では同じ家でも数字が違ってきます。
どちらなのかな?
実体験から言わせていただくと、同じQ値なら屋根断熱の方が明らかに快適だと思います。
壁は内断熱の場合、構造材の太さ分しか基本的には断熱材が入れられませんが、壁と比較して床の断熱はどうなってますか?
一般的に、45ミリのウレタンあたりだと思いますが、我が家は85ミリのカネライトフォームというものを入れてます。
我が家は2×4、
現場発泡断熱材(壁60ミリ、屋根裏90ミリ(メーカー最低保障値)
床、前記の通り
窓、マービンLOW-E2(浴室窓を除く)
で、
C値 :0.64cm2/m2
Q値 :1.79 (W/m2K)[24時間連続換気装置使用時]
:1.41 (W/m2K)
です。
ご参考になれば、何よりです。