一戸建て何でも質問掲示板「エアコンのサイズ(強さ)について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. エアコンのサイズ(強さ)について
 

広告を掲載

申込予定さん [男性 30代] [更新日時] 2016-03-10 09:53:34
 削除依頼 投稿する

新築予定です。
工務店と打ち合わせを重ねて、間取りも決まり、仕上げもほぼ決まり、
最終的な見積もりを作ってもらったところです。

「エアコン5台で40万円」となっていて、安い買ったので
内容を聞いたところ、

 10畳用1台(LDK用)
 6畳用4台(各個室6-8畳)

ということでした。

LDKは25畳くらいで、しかも吹き抜けなので、いくらなんでも
10畳用では小さすぎる気がしているのですが、
エアコンの適切なサイズ(強さ)は何か目安とかありますか。

昔と比べると断熱性能もあがり、従来の「木造○畳用」とかは、どれくらい参考に
なるのかわかりませんし、他の暖房設備とも併用するので、どれくらいが適切なのか
わかりません。
うちの場合は、冷房はエアコンに頼りますが、暖房は蓄熱暖房機と併用する予定です。
蓄熱暖房機で、(特に毎日調節はせずに)室内を少し暖めて、寒いときの
調整はエアコンで、という使い方の予定です。

[スレ作成日時]2016-01-30 21:51:30

 
注文住宅のオンライン相談

エアコンのサイズ(強さ)について

1: 匿名さん 
[2016-01-30 22:39:22]
LDKのサイズは無茶ですね。温まるのに時間が掛かりすぎるので24h稼働とかしないと無理。
素直に20畳くらいに変えないと吹き抜けの上だけ暖かくて1F寒いという事になります。

うちは吹き付けでQ値2以下ですが、14畳用のエアコンで35畳(2F全部)を温めようとすると
深夜時間帯付けっぱなしでも外が0℃の場合15℃以上に上がりません。
Q値1だとしても20℃維持は難しいと思いますし、まず室温の上昇が遅すぎると思います。
2: 購入検討中さん [男性 30代] 
[2016-01-30 22:55:37]
そうですよね。

今度の打ち合わせで、相談してみます。

厚さは忘れましたけど、外断熱+パワーボード、で断熱性能は
低いほうではないと思うのですが、だからといって、小さすぎる
ように思います。

ですが、
「断熱性能が高いので十分なんです」
とか言われると、反論できないので、なにか目安のような基準とかあればいいのですが。
こっちは「いくらなんでも小さすぎる」という感覚のみなので、自信はあっても、それ以上、
強くいえない。「必要以上のスペックなのでオプションになります」みたいな態度を
取られると気分も良くないです。

例えば、「冷暖房○○指針」みたいなある程度、公になっている指針とかあれば反論
しやすいんですけどね。
3: 匿名さん 
[2016-01-30 23:16:21]
夏は問題無さそうなのですが、冬場が問題ですね。
蓄熱も併用するから問題ないという回答なのかもしれませんが、
もし蓄熱を使わない場合はどうですか?と聞いてみたらどうでしょうか。

エアコンには推奨使用サイズが書いてあるので、10畳用で平気という理由を
知らないふりして聞いてみるのも手かもしれません。
プライドの高い人は茶々を出すとへそ曲げる場合があるので、個人的にはそういう手も使います。
4: 匿名さん 
[2016-01-31 11:15:30]
同じクラスのエアコンでも、機種によって暖房能力にはかなりの差があります。
同様に同じ広さでも地域によって求められる暖房能力は大きく異なり
また住宅仕様によっても違ってきます。
更には人による体感差の違いまで。

つまりは絶対これだけなんて無い訳で、まあ決めたもの勝ちでもありまね。
だから正確な答えは出せない。

なので足りる足らないの、答えのない押し問答より
もし冬の寒い日にエアコン起動一時間で部屋の温度が25度に達しない能力だったら
七日間以内に能力あるエアコンと無償交換する事。

みたいな念書を社判付きで貰うといいですよ。
まあまずこの時点で、本音げロして最初から大きなエアコンつけてくれますから。
5: 匿名さん 
[2016-01-31 11:49:00]
>>2
同じくらいのLDKでも吹き抜けありのスウェーデンハウスですが、14畳×2のエアコンです。
外がマイナスでも室温は24度くらい(設定22度くらい)です。
外断熱はもっと暖かいのでしょうか?
6: 購入検討中さん [男性 30代] 
[2016-01-31 13:22:04]
>もし冬の寒い日にエアコン起動一時間で部屋の温度が25度に達しない能力だったら
>七日間以内に能力あるエアコンと無償交換する事。
そうですね。
次の打ち合わせで、ある程度、具体的な例を挙げて聞いてみたいと思います。
ただ、「もし、○○だったら、払い戻し」みたいな、できれば、敵対関係のような
契約はしたくないですね。
お互いが納得した仕様で契約して、それでダメなら、自分が負担します。





7: 匿名さん 
[2016-01-31 21:48:10]
ダメだったら選定が間違っていたけで、エアコン交換による改善は後からでも可能
敵対関係でなく、アフターサービスの一つとして不具合エアコンの交換をするだけ。

8: 購入検討中さん [男性 30代] 
[2016-02-06 08:42:07]
打ち合わせはまだですが、電気屋に行ったら、

研修などで、メーカの人の講義があるけど、どのメーカーも
「最近の家は断熱性能がいいので、新築の人などには、鉄筋●畳用を目安に薦めてください」
と指導しているそうです。
(「木造10畳、鉄筋14畳用」だったら、木造でも新築なら14畳まで大丈夫、という意味)

このあたり言ってみます。
9: 管理担当 
[2016-02-08 16:52:34]
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
板違いのため『一戸建て何でも質問』板へ 明日以降、移動いたします。
今後とも、宜しくお願いいたします。
10: 匿名 
[2016-03-04 06:24:59]
エアコンと石油ファンヒーターの暖房出力が同じだったら暖まり方も同じでしょうか?
11: 匿名さん 
[2016-03-04 08:02:35]
輻射熱が有るから感じは違う。
水分も出るから加湿され感じが違う。
室温調整はエアコンの方が優れてる。
部屋の温度上昇は出力が同じなら同じはずだが実際は違う。
ファンヒータは定格出力以上は出力は出ない。
エアコンは定格出力以上出る、特に外気温が暖かければ出る、極端に外気温が低いと出ない事も有る。
エアコンは設定温度と室内温度の差の大きさにより出力を変える。
温度差が大きければ最大出力で運転する。メーカー、機種、外気温によるが2倍以上の能力は有る。
エアコンの暖房の最大出力の目安として低温出力が有る、外気温度2℃時の最大出力です。
最低気温が2℃(東京)の地域なら目安にすれば良い、外気温が低い地域なら1ランク上、高い地域なら1ランク下を選定すれば良い。
東京が一番暖かいから下の選定はないな。
ファンヒータからエアコンに変える場合の目安としては低温出力を参考にすると良い。
最大出力だからエアコン効率は悪い、エアコン効率を重視するなら2~3倍の低温出力で選定するのが良い。
12: 匿名さん 
[2016-03-04 12:49:03]
広い空間に1台設置なら4kwが総合的に判断して良いと聞いた

5.6kw以上でも本体と室外機は機械的には同じ物で、ソフトがちょっと違うだけで、自動運転時の風が強くて、室外機音がうるさくなって、省エネ性が低くなると、メーカーの人が言っていたので、うちは4kwにしました。

量販店で交渉しても15万にしかならなかったのが、カカクコムの一番安いところで、10年保証付けて12万で買えました。

本当はもっと小さいのを2台設置するともっと省エネたし、霜取りも同時刻にならないようにタイマー0Nの時間を15分ずらせるようにすればよかったな~
13: 匿名さん 
[2016-03-04 13:11:17]
>12
>5.6kw以上でも本体と室外機は機械的には同じ物
何処のメーカーか分かりませんがメーカーによって違います。
http://www.eakon.jp/model2015/img/dai-spec1.jpg
ダイキンの例ですと、2.5と2.8kwが同じ、3.6と4.2と5.0が同じ、つぎの5.0~9.5kwまでが同じ。
低温能力を見ますと分かります。
ダイキンですと、購入するなら2.5kwか3.6kwか低温能力が8.1kwの5.0kwのエアコンが普通はお得になります。
14: 入居済み住民さん [男性 40代] 
[2016-03-04 15:46:02]
LDK 25畳、吹き抜 築1年、神奈川県です。

エアコンは冷房7.1kw 暖房8.6kw のパナソニックです。

冷房は十分ですが、暖房は、あたたまるのに時間がかかる感じがします。

なので、石油ファンヒータしか今は使っていません。石油ファンヒーターだと木造12畳用でも、十分に暖かいです。

2階にまで熱気が行くので、家の中全体の温度差がなくて、とても快適です。
15: 匿名 
[2016-03-07 23:51:53]
普通に考えて40万円という金額から考えるべきでしょう。25畳用なら17万位〜40万くらいまであります。
ケチって20畳用とかにすると、電気代が高くついたり、コンプレッサーがやられる可能性がでてきます。最近の家は高気密高断熱だから問題はないという人も多いですが、LDKにはそれだけのものが必要です。
残った金額から使用頻度で優先順位をつけ、部屋の広さから機種を絞り込み、値段を差し引いていけばいいだけだと思います。
私はそうしました。
そう考えると、40万で5台は無理です。
安いエアコンはありますが、省エネじゃなかったりと、それなりです。
16: 入居予定さん [男性 50代] 
[2016-03-10 09:53:34]
4LDKで、施工会社推奨の出力のエアコン設置しました。2.2KW3台、5.6KW1台で
施工業者指定工事店で46万(f社) 家電量販店で31万(m社)でした。5年保証工事費込みです。違いにビックリです。当然安い方選択しました。


[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる