ヘーベルハウスで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。ヘーベルハウスの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
【公式サイト】
https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/index.html/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
オープンエアリビングのそらのま、2階建ての内部に広がる5層空間のグランディスタ、クロスフロアのステップボックス、屋上アウトドアが楽しめる屋上のある家、重鉄・システムラーメン構造のフレックスなど様々なラインナップを誇る、「ハーイ」のCMでお馴染みのヘーベルハウスについて語りましょう。
■ヘーベルハウス施主ブロガー
【ズブロッカ大佐】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/zubrowka/
【共働き夫婦のへーベル日記】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/hebeldiary/
[スレ作成日時]2015-09-16 14:04:31
ヘーベルハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)
15929:
匿名さん
[2022-08-21 11:49:49]
|
15935:
匿名さん
[2022-08-22 14:46:12]
>>15933
へーベルからの返事待ちなんですが、一週間以内ではお答えできないかもしれない、とか言ってました。そうなったとしても電話だけはする、と言ってました。こちらは毎日、落ちるんじゃないかとヒヤヒヤしているのですが・・・ これは我が家の洗面化粧台の施工説明書の表紙です。(へーベルハウスOEM) <安全上のご注意> ・警告 この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。 (!この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。) !警告 キャビネットの固定は、壁構造を確認し、指定の位置に固定木桟があることを確認してください。落下事故の原因となります。 施工手順のページには「壁裏面に木桟がない場合、壁面前に木を取り付けるか、21mm以上の合板を貼り付けてください」と記載されています。知らないならともかく、もう知ってしまいましたから、へーベルハウスの「12mm(9mm)合板にネジ2倍増し」とか、とてもじゃないですが受け入れられません。 |
15942:
匿名さん
[2022-08-23 10:58:17]
|
15946:
匿名さん
[2022-08-23 11:25:37]
|
15966:
匿名さん
[2022-08-26 23:07:07]
|
15984:
匿名さん
[2022-08-31 11:28:24]
|
16000:
15993
[2022-09-05 10:36:35]
>>15998
遅くなりました。吊戸棚がの背面点検口の写真です。 これで信用いただけましたかね? 我が家は25mmです。 お宅はいかがですか?せっかくなので12mmやら9mmやらの写真を見せていただければと。 |
16003:
匿名さん
[2022-09-05 11:31:13]
|
16017:
15993
[2022-09-05 16:51:19]
>>16010
よーく確認すると12mm 2枚くっつけていますね。接着剤の後が見られる。 ※当該写真は吊戸棚の合板です。 TV裏は写真が撮れないが繰り抜いた合板を見た感じ、同じ25mm(12mm×2枚)ですね。 他に2か所吊戸棚があり建築中に確認していますがすべて25mmでしたね。正確には24mm×2枚。 特殊なんですかね。。。 |
16025:
匿名さん
[2022-09-05 17:16:36]
|
|
16038:
匿名さん
[2022-09-06 09:22:16]
|
16045:
匿名さん
[2022-09-06 20:21:02]
|
16049:
匿名さん
[2022-09-07 08:27:53]
>>16046
以前、へーベルに問い合わせた時は、「全国で吊り戸棚が落下した理由」について「隙間にネジを打ったから」と手紙と共にこのような別紙がへーベリアンセンターから送られて来ました。通常使用で落下したそうです。 |
16051:
匿名さん
[2022-09-07 15:04:17]
|
16052:
匿名さん
[2022-09-07 15:09:34]
|
16055:
匿名さん
[2022-09-07 18:58:57]
>>16053
ようやく、原因が分かりました。(施主調べ) 通常、へーベルの図面には鉄骨の柱しか載ってませんが、我が家の洗面所は北側斜線になっており、天井の切り合え箇所があるんですね。そこには縦の木桟が入っているはずです。(縦木桟の幅は40mm) >>16049の図と照らし合わせてみると、ちょうど吊り戸棚のネジ位置(端から60mm)と「木桟と下地合板の隙間の位置」がピッタリ合うんです。 施行者はネジ打ちをする時にそれに気が付き、大幅に左に寄せて打ったのだと思います。 しかし、その位置と下地合板の厚みでは吊り戸棚の荷重に耐えきれなかったのでしょう。 ※ピンクのマスキングテープ (吊り戸棚のサイズ) 緑のマスキングテープ (壁の切り替え位置) |
16058:
匿名さん
[2022-09-07 21:20:08]
|
16084:
匿名さん
[2022-09-08 17:16:59]
|
16088:
匿名さん
[2022-09-08 19:35:13]
>>16086
十数年前の取付説明書ですが。木桟がない場合は21mmと書いてあります。 我が家の吊り戸はネジを木桟に打ち込んでいませんでした。(合板9mm) それなら、何故全国でネジが緩んだり、落下した事例があるのでしょう? 原因は何だと思われますか? |
16103:
匿名さん
[2022-09-08 21:39:14]
|
①四隅のネジ位置は端から60mm②木桟がない場所は21mm以上の合板
たったこれだけです・・・