1076: コレはヒドい 
[2020-09-08 13:50:50]
>>1075 1062さん
土台下にもかぶり不足があるんてすよね?
スラブコンクリートを打設されたらジ・エンド。くどいですが現場を止めるべきです。今その権限があるのは建築主であるあなただけ。
1077: 1062 
[2020-09-08 15:15:25]
>>1076 コレはヒドいさん
以前、土台下の被り厚不足を指摘したら、はつって鉄筋を折り下げるとは言ってましたがスラブ配筋も終わってたので写真のまま土台敷いてスラブ流すと思われます。
恐らく今日には床暖配管、土台敷きが終わってますので帰りしな確認し次第監督に連絡してみます。
以前、土台下の被り厚不足を指摘したら、は...
1078: 1062 
[2020-09-08 16:37:04]
県土木に電話しました。
・監督に話をする。
・施主の不安に思っていること、疑問に思っていること諸々が恐らく現場監督止まりなので監理者に伝えて確かな説明を求める。
・最終手段として近しい建築士なり神奈川県建築士事務所協会で建築士を探して相談なり現場同行してもらう。
こんな感じに思ってます。
現場確認次第止めるよう動きます。
1079: コレはヒドすぎる 
[2020-09-08 18:46:41]
>>1077 1062さん
想像以上でした。
ここまで酷いのは中々お目にかかれません。数ある加盟店の中でも最低レベルです。私なら全部壊してやり直しを命じます。
監理者も社員ですがたぶん現場見てません。
建築基準法を理解している人が現場に一人もいないのです。
1080: 1062 
[2020-09-08 19:28:52]
>>1079 コレはヒドすぎるさん
監督と電話して土台下については切り込みを入れて折り下げると聞きました。
そんなことで強度とか打設済みの基礎と定着?は大丈夫なのか
もう埋め戻しもスラブ配筋も床暖配管も終わっているのに。
立ち上がり打設前から散々言ってきたことなのにこのザマです。
その為、スラブ打設は来週になりました。
フーチングについては設計兼監理者からの説明待ちです。

加盟店ではなく直営店の仕事ですよ・・・

設計図書をもらえないので県土木の方もインスペクターも現場を見ても何も判断出来ないと言われてしまいました。
とにかく今はどうにか設計図書を手に入れる為に行動したいと思います。
1081: 気になったトコロ 
[2020-09-09 13:51:56]
>>1077さん
これが直営店ですか!がっかりしますね?
全体的に仕上りが汚いですね。バイブレーターが不十分かも。
モルタルで補修したような跡がありますが剥がれてますね。強度不足。
鉄筋を直角に曲げてますがこれは御法度です。曲げて良い直径に基準があります。
曲げてある鉄筋は定着補強筋といって、あらかじめクランク型に曲げ加工したものを使い立上りの端の方から引しておくのですが、出ている位置がおかしいので普通の真っすぐな鉄筋を田植え施工しただけかもしれません。精度が低いのでかぶり不足。田植えも御法度です。
コンクリート養生期間中に叩いたり斫ったりするのもダメです。
防湿シートが隅々まで敷かれておらず隙間だらけですが、砕石の隙間にコンクリートのモルタル成分だけが流れ込みジャンカ発生、強度が低下します。
砕石の品質も気になります。白っぽくてボロボロのモルタルみたいな?
通常は単粒度砕石を使います。
フーチングが型枠レスなのももちろん論外です。
1082: 1062 
[2020-09-09 15:32:31]
>>1081 気になったトコロさん
定着補強筋は予めクランク曲げしてあるのは確認済みですが立ち上がりの中に埋まってしまっていて意味を成していません。

そうなんですイメージしてた砕石とは違っていて粒があまりにもバラバラで

シートも全体的に雑です
1083: 1062 
[2020-09-09 16:36:42]
でも、砕石の粒が均一だと転圧かけても固まらないとおもうんですがどうなんでしょう
あと立ち上がりの際のハンチでしたっけ?隅切りのようなやつ
これも小さいとおもうんですよね。場所によっては砕石が平になってますからこれも施工不良なんじゃないかと

あくまで素人が思うだけで監督に問うてみても上手く誤魔化されて有耶無耶にされちゃうんですけどねー
1084: 匿名さん 
[2020-09-15 11:08:06]
こちらの掲示板でのやり取りを読ませていただき、施主も住宅建築の知識がないと圧倒的に不利になってしまうと理解できました。
正直自分は1077さんのあげて下さった写真を見ても、どこに問題があるのか全く分かりません。
家を建てるなら、勉強するなり人の手を借りるなりしていち早く工事の不具合を見つける知識と知恵が必要だと感じました。
1085: 通りがかり 
[2020-09-15 12:58:00]
>>1084 匿名さん

素人が見てもわからないのはあたりまえです。
現実に第三者機関の配筋検査はこれで合格します。
ベタ基礎、布基礎は見慣れていてもSRC基礎の構造を短時間で理解するのは難しいのです。
予備知識なしで見ただけでは専門家でも施工不良を見抜けないこともあります。認定工法だと勘違いしている人もいます。
施工後はコンクリートで「密閉」です。質の低い基礎業者にとってこんな都合の良い工法はありません。
某サイトで見つけた良い例の画像です。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/univaleaks/20200801/2...

1077の画像と見比べると違いがわかるのではないでしょうか?
1086: 1062 
[2020-09-15 14:32:39]
>>1084 匿名さん
それもそうなんですが基準以上に施工すればいいだけなんですよね。というか、しなければならないのだと思うのですよ。
監督が現場を管理して、監理者が図面通りに施工されるか確認して監督を監理してれば起こらないことなんです。
ただ、現実では監理者はまったく機能してませんでした。
ハウスメーカーを決める時点である程度の家作りの知識はないとえらい目にあいますね

1087: 1062 
[2020-09-15 14:51:14]
>>1085 通りがかりさん
他の基礎はわかりませんがsrc基礎の鉄筋検査は恐らく上記2枚の段階なのでフーチングと立ち上がりに関しては仕上がっていますので不良があっても確認できません。
いい例の画像でもやっぱり定着補強筋あたりの基礎の切込みは仕方ないのですかね
1088: 名無しさん 
[2020-09-15 17:54:16]
>>1077 1062さん間違い無くやり直してもらって下さいこれは基礎じゃ無いですコンクリートの塊です!

1089: 1062 
[2020-09-15 20:08:20]
>>1088 名無しさん
私もそうしてほしいのですが、結局は契約なり民法なりに従うと何の根拠も無くやり直しさせることは無理なのだと思っています。
あなたがそう思った根拠はどういったところですか?
やり直しさせる材料になればと思いまして。
1090: 口コミ知りたいさん 
[2020-09-15 20:48:26]
>>1089 1062さん
アレは施工ミスです鉄筋が枠にくっ付いた状態で立ち上がりを打つのですが、あれは、30ぐらい鉄筋が中に入って打ってあります
施工ミスです図面見してもらって鉄筋がどこに書かれてるか確認して下さい30もズレてたら許容範囲ではないです
1091: 1062 
[2020-09-15 21:54:06]
>>1090 口コミ知りたいさん
立ち上がり筋をクランク折って枠に寄せればいいんですよね?クランクの斜めの部分が土台下にくればそこの被り厚も確保できますし。そして、それを側面から引き出してスラブ筋と繋ぐ。
それを基礎屋がやってくれてればよかったのですが・・・
1092: 通りがかり 
[2020-09-16 06:39:39]
>>1090 口コミ知りたいさん
施工ミスじゃないよ。この基礎業者はいつもこんな感じ。フーチングの型枠サボったりかぶり厚たりなかったりコンクリートボロボロですよ。おそらく工事監理者は神奈川ブロックで同一人物ではないかな?工事監理が機能していないのなら他の直営店も同じでしょうね。
1093: 通りがかりさん 
[2020-09-16 11:49:06]
>>1089 1062さん
結局どうなるのですか?
もし、ユニバーサルホームに施工ミスも違法性も無ければ、逆に訴えられる可能性があります。
まずは専門家に相談して、違法建築や施工ミスを明らかにすることが重要です。

>結局は契約なり民法なりに従うと何の根拠も無くやり直しさせることは無理なのだと思っています。
とのことですが、専門家に相談しての結果なら無理ですね。
あなたの主観のみでの結論ならば可能性はまだあるかと思いますよ。
1094: 1062 
[2020-09-16 12:08:34]
>>1092 通りがかりさん
知識も能力もノウハウも責任感もない基礎屋だと思います。
我が家の場合ですが監理者は全く機能してません。
1095: 1062 
[2020-09-16 12:15:17]
>>1093 通りがかりさん

専門家には相談できません。
なぜならば基礎伏図をもらえないから。
専門家も建築の元になる図面がないと実際に造られた基礎と照らし合わせるて確認することができないのです。
施工ミスがあっても是正に是正で継ぎ接ぎだらけの基礎が完成ささそうです。
1096: 通りがかりさん 
[2020-09-16 12:41:39]
>>1095 1062さん
基礎伏図を貰えば済む話なのでは?
契約前や施工前に間取り図などと一緒に貰っていることもあります。
将来リフォームする時に必要になる書類です。貰っていないのなら強く依頼すれば良いかと思います。
1097: 通りがかり 
[2020-09-16 14:03:37]
>>1095
その専門家はダメです。検査するだけで問題解決能力がありません。1093さんが仰るとおりある時期から訴訟をチラつかせてくると思います。そういった問題も含めトータルで力になってくれる専門家が必要です。
もしあてがなければここをおすすめします。
https://www.ie-kensa.com/
欠陥住宅カテゴリでは有名な人です。
1098: 1062 
[2020-09-16 18:48:22]
>>1096 通りがかりさん

何度も頼みましたがユニバからは個人では確実にもらえないです。
別のアプローチをしてみますが
1099: 1062 
[2020-09-16 18:49:48]
>>1097 通りがかりさん
情報ありがとうございます。参考にさせてもらいます。
1100: 匿名さん 
[2020-09-16 19:54:20]
>>1098
確かにユニバーサルホームは加盟法人に対しても基礎の図面(標準図)を施主に渡すことを禁じています。しかし、建築主は建築物を各種法令に適合させる義務を負っており、施工者がこの確認を妨害するような行為はそれ自体法令違反です。ありえません。建築主には法的に強い権限と義務があるのです。

1101: 1062 
[2020-09-16 20:29:47]
>>1100 匿名さん

えーそうなんですか・・・
詳しく調べたいのでなんという法律なのかおしえてもらえませんか?
1102: 匿名さん 
[2020-09-17 09:19:40]
>>1101
建築基準法、建築士法、建設業法などを読んでおくと良いと思います。
1103: 1062 
[2020-09-17 09:55:10]
>>1102 匿名さん

建築主は建築物を各種法令に適合させる義務を負っており、施工者がこの確認を妨害するような行為はそれ自体法令違反です
これが何の法令違反なのかをしりたいのですよ。
1104: 通りがかりさん 
[2020-09-17 10:56:45]
>>1103 1062さん
それも含めて専門家に相談したら良いのではないのでしょうか?
1105: 匿名さん 
[2020-09-17 20:57:38]
>>1062さん
建築指導部(建築指導課)に相談しましたか?
建築中の違法建築に対して、工事ストップできる権限があります。
こちらの人の例を参考にされてはいかがですか?
https://ameblo.jp/tanutanutanuki526/entry-12337498184.html
1106: 1062 
[2020-09-17 23:37:47]
いい忘れてましたが基礎工事ストップしてます。
基礎屋の度重なる不誠実で杜撰な施工をハウスメーカーが是正や確認をする為に止まっています。
この継ぎ接ぎだらけの基礎を受け入れるしかないのでしょうか。
やり直しさせるためにはどうしたらいいのでしようか。

1107: 匿名さん 
[2020-09-18 06:53:08]
>>1106 1062さん
基礎屋の杜撰な施工をハウスメーカーが確認している段階なのですよね。その調査を待つしかありませんね。

調査結果は基礎伏図を用意させて、専門家同席の上で説明を受けましょう。
調査結果で問題があると確定したのなら、後は交渉ですね。
1108: 1062 
[2020-09-18 09:47:02]
>>1107 匿名さん
基礎伏図自体は現場で閲覧できますがあくまでも閲覧なのでその場に専門家を呼びつけるしかないですよね。
例えば、施工ミス杜撰な施工が確定した場合には、建築主として是正を受け入れない権利ははあるのでしょうか?
このあたりも含めてこのあと建築指導課に聞きに行きますが
1109: 匿名さん 
[2020-09-30 20:48:15]
初めまして
こちらの掲示板を着工してから知りました…
我が家は既に上棟しておりますが、この基礎は問題ないでしょうか?
ど素人故、皆様のご意見を伺いたいです。
問題があっても、今更どうにも出来ないですけどね…
初めましてこちらの掲示板を着工してから知...
1110: 1062 
[2020-10-01 06:19:41]
>>1109 匿名さん
他に画像ないですか?
このまま土台を敷いてたら被り厚が足りないようにみえます。
1111: 匿名さん 
[2020-10-01 07:35:55]
>>1109 匿名さん
この写真だけではわからない。写っている内方土台には通常H鋼を設置するのでかぶり厚不足にはならないが、土台を設置するようなアンカーボルトが埋められている。この理由もよくわからない。

1112: 匿名さん 
[2020-10-01 07:50:02]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1113: 匿名さん 
[2020-10-01 07:54:41]
さっそくありがとうございます
こちらになります
昨夜あげた写真の後は床暖のパイプ?が組まれたものになります
この後、コンクリートを入れて基礎終了の流れだったと記憶しております
さっそくありがとうございますこちらになり...
1114: 1062 
[2020-10-01 11:28:37]
図面を見ないとなんの為のアンカーなのかわかりませんね
通常は土台や柱の為に使います。
気になる箇所は今のところありません。
外周とか立ち上がりの配筋とかスリーブ周りの写真ないですか?
1115: 匿名さん 
[2020-10-01 12:31:37]
>>1113 匿名さん
H鋼をアンカーボルトで固定する施工方法はあまり見ませんが丁寧で好感が持てますね。写真からは土台下のかぶり厚は分かりませんが特に気になる点はありません。
できたら店舗名、エリア等を書いてほしいです。他の方の参考になるので。
1116: 1062 
[2020-10-01 13:47:42]
H鋼用ではないのでは?
ネジが届いてるようには見えないし、締め込んだら鋼材とはいえたわむと思います。
1117: 匿名さん 
[2020-10-01 14:23:19]
>>1116さん
法的解釈は別として、H鋼を土台とみなして同様に施工しようという考え方でしょうね。
スラブコンクリートを打設してからボルトを締めるのでたわむことはありません。ご指摘のようにネジが届かないので何か挟むんでしょうね。スペーサーなのか壁受け材なのかわかりませんが。
1118: 匿名さん 
[2020-10-01 23:32:45]
皆様ありがとうございます。
当方、北海道です。
特定されたら恥ずかしいので、店舗名はご容赦ください
立ち上がりの配筋は残念ながら収めておらず…
スリーブはこちらでよろしいですか?
外周の配筋は2枚のものであっておりますか?
建築用語が全く分かりませんので、恐らく…で添付しております。申し訳ございません。

アンカーは図面を確認したところ、ほぼ柱の位置に当たると思われます。


皆様ありがとうございます。当方、北海道で...
1119: 1062 
[2020-10-02 08:06:33]
>>1118 匿名さん
何枚かの画像を見る限りでは問題なさそうですね。


1120: 匿名さん 
[2020-10-02 10:00:36]
>>1118 匿名さん
丁寧で工夫も見られ良い施工です。当たりの基礎屋さんで良かったですね。
直営店ではないと見ました。
1121: 戸建て検討中さん 
[2020-10-04 02:27:22]
質問の答えが曖昧。例えば畳や水回りに関して何年持ちますか?と言う質問には結構持ちますよ!壁が薄い感じの音がして壁薄い?っと聞くと、うちは厚い方です。
あと営業はこちらから挨拶しないと挨拶しませんし、見学後もありがとうございましたもなし。物件内誘導もココ見ていいか聞くまでリビングに居るし先頭行かない。コロナ流行ってるけど消毒も手袋もあるのにして下さいと言われなかったのでしていません。
満足する家とホームページに書いている建て売りだけど、営業さんは室内のデザインに対して、お勧めしない実用性がないばかり。時計確認しすぎ。
客を友達と思っている。って言うかそれ以上の関係なのかな?って思う言葉遣い。例えばディスってますね!とか、壊した?とか、一回転けてください。とか。
見学の順番は、外で話す→内見→質問して答えてくれる→アンケート書いてくださいと言われる→椅子にはじめてすわる→名刺と挨拶→さようなら。因みにですが、ネットに書いてあるQUOカードなんてキャンペーン中でしたが頂いていません。あれ嘘みたい。あと、パンフレットもないようで何もいただく事なく帰りました。
他と何を比べれば良いのかも分からない比べようのないメーカーでした。
1122: 匿名さん 
[2020-10-15 13:05:09]
ユニバで契約しちゃいました。ラビスタで延床面積は、39.87坪で本体価格+オプション工事費+附帯工事費+
照明代すべてコミコミで27273942円から1273942円値引きしてくて、総額2600万円でした。
65.2万円/坪決してローコスト住宅住宅ではありませんが、スタッフの対応は良かったです。
附帯工事費及び電気工事費が高いため口論になったりしましたが、スタッフの対応は良かったです。
(本体価格、オプション工事費、附帯工事費はユニバーサルホーム本社全国一律だとあとから聞かされ納得しました
代理店が値段を決めていないことがわかったため)
予定より250万円予算オーバーです。家ができるのが楽しみです。
1123: 匿名さん 
[2020-10-15 22:03:37]
>>1122 匿名さん
それ騙されてません?
インスタグラムで見積を公開していた人が削除させられていますが、その理由は「店舗ごとで県民所得にあわせて標準仕様を変更したりして坪単価を変更している現状があるから」だそうです。

https://www.instagram.com/p/BtnGJsfnx45/?igshid=1mw6k1ezzzb0d

このケースは加盟法人ですが、直営店の店舗は全部同じという意味だったとしても東京都と沖縄県の直営店で同じなハズないと思いますよ。

少し古いデータですがこちらも参考になります。見積と原価まで明らかになってます。

https://univaleaks.hatenablog.com/entry/2019/12/27/190000

粗利大幅回復されないように気をつけましょう!
1124: 通りがかりさん 
[2020-10-16 07:58:00]
>>1062 匿名さん
工事を止められた後、どうなったのですか?
メーカー側が非を認めてやり直してくれたのか。
問題ないと押し通されたのか。
未だに解決に至っていないのか。

当方まだ依頼するメーカーは決めていませんが、今後の家作りの参考にお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
1125: 匿名さん 
[2020-10-16 10:17:43]
>>1124 通りがかりさん
非を認める場合は口外しないことを条件にしますからもう書込みは難しいでしょうね。
逆に決裂したなら書けるでしょうが。
この案件でユニバが強気に出ることはないと思いますけどね。
1126: 1062 
[2020-10-16 13:18:19]
>>1124 通りがかりさん
未だに中断して調査中です。
直せる箇所だから直す話になってますが、すでにコンクリで埋まってしまっているところについては非破壊検査をお願いしました。やってくれるかわかりませんが

今回の基礎業者はsrc基礎について、一切の知識がないと私は思っています。同じ箇所において複数回の施工不良を指摘しました。撤去したと言ったゴミも中に埋まってました。
意地もプライドもないクソ基礎業者です。
そんなクソ共が造った基礎の上には住めません。

その都度、指導不足だの確認不足だのなんやかんや言って非を認め謝罪もしていますが聞き飽きました。
私自身はやり直し以外に納得できませんが、是正以外の道はなさそうですね
ふざけてます
言いたいことはまだまだありますが・・・


1127: 通りがかりさん 
[2020-10-28 08:58:45]
住みたくないのでやり直してくださいでいいと思いますよ。
もう差し筋などもさびてませんか?更にスラブも打っていないなら防蟻
どうなっているのでしょうか?
1128: 匿名さん 
[2020-11-07 16:19:39]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1129: 匿名さん 
[2020-11-11 12:28:12]
ユニバで建てたものです。地方の加盟店です。
家そのものは今のところ不満はないのですが、個人情報の取扱いにについてはこんなんでいいの?と疑問に思うことがたびたびありました。
私と子供の写真(顔がばっちり写ってます)を承諾なしにホームページに載せられ、しかも名前もわかるようになっていました。
気が付いたのはかなり時間が経ってからで、ビックリして抗議したら直ぐに消してくれたんですが一切謝罪は無く、さらに文句を言ったら個人情報利用承諾書のコピーを送りつけてくる始末です。(そんな内容の承諾はしていません!)
ほかにもいろいろあって揉めたりしました。さて、先日こんなページを見つけました。

https://univaleaks.hatenablog.com/archive/category/%E5%80%8B%E4%BA%BA%...

ユニバが建築実例として紹介している写真には位置情報が付いているということのようです。
調べてみると確かに座標が添付されている画像があって本当みたいなんです。
これって大問題だと思うんですが指摘されている事例も普通にユニバのHPに載ったままです。まあ人によっては気にしないのかもしれませんが私なら絶対にイヤです。
心当たりがある方は一度確認したほうが良いと思って書き込んでみました。
1130: 匿名さん 
[2020-11-15 20:17:09]
ユニバーサルホームに電話して個人情報を消してほしいと申し入れたんですが、法律的に消す義務はないと断られました。手数料無料で申請できるように書いてあったのに。信じられない対応です。
1131: e戸建てファンさん 
[2020-11-21 11:40:28]
>>30 通りがかりさん
ついに

1132: 匿名さん 
[2020-11-21 20:38:00]
>>1131 e戸建てファンさん
ユニバーサルホームFCを退会したのですね。
しかしこういう発表は本部からは一切ありませんね。
新規加入はホームページでアナウンスするのに...
顧客にとってはこっちの情報のほうが重要だと思います。無責任ではないでしょうか?
対してグローバルホームは保証とアフターメンテナンスの継続を明言しているのでまだ良い方ですね。こっそり退会してユニバの加盟店だったことを隠してる退会法人も多いですから。
https://www.global-home.co.jp/
1133: 通りがかりさん 
[2020-11-22 21:16:49]
グローバルホーム株式会社(長岡店)以外にも最近、有限会社オリオン建都(日光店)、株式会社三木工務店(津山店)、碕山鉄工建設株式会社(都城店)、株式会社ナカハラ(枚方店)、大新工業株式会社(甲府店)なども退会しているようですね。本部のサイトからブログが削除されています。今期は純利益が49%減でしたし、ちょっと心配ですね。
1134: 通りがかりさん 
[2020-11-30 20:39:46]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1138: 評判気になるさん 
[2020-12-02 08:49:14]
ここの特徴の地熱床暖房(地熱+床暖房)システムですが
通常基礎+床暖房と比べて
地熱の効果は実際どれくらいあるのでしょうか?
具体的には、
床暖房入れなくても(東京付近であれば記載されている通り)床付近の温度は15度前後なのか?
床暖房切っても蓄熱効果で何時間位暖かいのか?
分かる方いますか?
1139: 匿名 
[2020-12-02 12:22:06]
1140: 匿名さん 
[2020-12-02 12:49:35]
>>1138 評判気になるさん
基礎断熱の基礎床の温度は10度くらいです。
つまりユニバーサルホームの床暖房は10度の床の上にカーペットを敷いているのと同じです。
カーペットの下に保温材を敷くのと動揺に基礎の下に断熱材が入っていれば良いのですが、地面(土地)も同時に暖めていることになるので効率が悪いです。

参考までにユニバーサルホームと同じ床暖房の下に断熱材を敷いて施工しているメーカーでは8時間~10時間は蓄熱効果あると説明されてます。
1141: 評判気になるさん 
[2020-12-02 21:04:30]
ありがとうございます。
>>1140
たしかに基礎断熱も同じように地熱の温かさをうたっていますよね
地表+砂利+コンクリート+床
地表+コンクリート+断熱材+空気+床
どちらがどれだけ地熱の影響を活かせるのか気になります
それほど変わらないのであれば、(水害の可能性がない地域なら
)メンテナンス可能なベタ基礎断熱の方が安心かもしれませんね

>>1139
地中温度と地表温度は同じではないということですね
言われてみれば確かに地中と地表では温度は同じではなさそうですよね
地中6メートルの温度が砂利とコンクリートを抜けて床に影響するのですかね?

だんだん分からなくなってきました
1143: 匿名さん 
[2020-12-14 11:02:44]
1139さんのリンクされたブログを読ませていただきました。
かなり詳しく解説されていますが、このブログを運営する方は立場的にはどのような方なんでしょう?
過去、何らかの被害に遭われた施主さんなのでしょうか。
1144: 匿名さん 
[2020-12-14 13:05:23]
>>1143 匿名さん
メールで直接聞いてみたらどうですか?
以前、基礎のことで相談したらとても親切に教えて下さいましたよ。

1145: 匿名さん 
[2020-12-14 13:22:07]
>>1143 匿名さん
「モトシャイン」とあるので元社員?それとも元FC店?
何らかの被害に遭われた施主さんの可能性もあるのかな。
何はともあれ、建築について専門的知識を持たれている方だと思います。
何故、運営する方の立場を知りたいのですか?
1146: ユニバ監視員 
[2020-12-14 22:11:07]
ユニバーサルホームのホームページに沖縄店で新型コロナクラスターが発生したというニュースが掲載されていたけど3日で消したね。

https://www.universalhome.co.jp/news/pdf/201210.pdf

おおかた当局に言われてイヤイヤ掲載したんだろうね。

どうでもいいニュースはいつまでも載せているのに都合が悪いことは3日しか掲載しない。

本当に隠蔽体質の会社だな。
1147: 匿名さん 
[2020-12-25 09:14:45]
コロナが終息する様子を見せない事もあり、コロナ対策の設備を導入するメーカーが目立ってきましたね。
こちらでも商品説明のウイルス対策として光触媒の抗菌床材、天井埋め込み式の空気清浄機を採用し、非対面で荷物が受け取れる宅配ボックスがついているみたいです。
非接触で換気ができるドアはどのような玄関ドアに小窓がついているんですか?
1148: 匿名さん 
[2020-12-29 11:50:29]
ユニバーサルホームが12月10日に公式発表した文書を引用しておきます。
5人以上をクラスターとしてカウントする場合が多いようですが、7名のスタッフ中3名が感染。
全社員のPCR検査を実施すると言いながらその結果を公表せず、この発表自体を無かった事にしたのは企業としてどうなのか。
本当にお客様の安全を最優先に考えているとは思えない。

以下引用

2020 年 12 月 10 日
株式会社ユニバーサルホーム

ユニバーサルホーム沖縄店における新型コロナウイルス感染者の発生について

この度、当社沖縄店に勤務していた社員 3 名が新型コロナウイルス感染していることが判明し、その後
の対応をお知らせ致します。
本件を受けて、当社では感染拡大を防止するために関係機関と連携し、現時点で次の対応をとっており
ます。

・感染した社員の行動履歴及び濃厚接触者の可能性のある者の調査
・沖縄店に勤務する全社員の PCR 検査の実施
・現在実施している感染拡大防止対策(マスク着用、手指消毒、検温、店舗の消毒清掃等)の継続徹底
・店舗の消毒作業の実施

当社は、今後もお客様をはじめ、お取引先様、社員の安全を最優先に考え、関係機関との連携を図り感
染拡大の抑止に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上本件に対するお問い合わせ先
株式会社ユニバーサルホーム
管理部 総務人事課
TEL 03-5542-3115
1151: 通りがかりさん 
[2021-01-07 22:54:58]
昨年1年間で新規モデルハウスオープンはたった2件でしたね。
(八代店1月11日、瑞浪店2月1日)

成長期どころか完全に衰退期に入ったようです。

ちなみに
2019年は8件、
2018年も8件、
2017年は15件、
2016年は10件、
2015年は18件

過去5年間の平均は11.8件/年です。

https://www.universalhome.co.jp/news/#tab02

加盟法人も大量に退会しましたね。
様々な問題が暴露されちゃったのが原因でしょうか?
もっとがんばってほしいです。
1152: 口コミ知りたいさん 
[2021-02-10 19:46:13]
ユニバーサルホームで建てたいと思って話を聞きに行ってから1ヶ月経っても見積もりが出てこない。土地も決まりローンの事前審査も通った。そこまでは親身にしてくれたのに予定の日に図面が出てこないし、見積もりは未だに貰えない。建てたい気持ちが強い分きっとこの対応のまま話を進めたら後悔するだろうと、断った。他のメーカーで考えてると話したら態度が変わり本当に最悪。そっちが言った通りの行動とってくれたら他のメーカーで悩むこともなかったのに。今回は縁がなかったのか。何故か責められて悔しい。
1153: 匿名さん 
[2021-02-18 11:03:15]
ローン審査が通っている状態で見積が出てこなかったのは、担当さんに忘れられてしまったのでしょうか。
一般的に考えれば速やかに契約につなげるように、遅くても2、3週間で連絡していただけるように思います。
こちらの会社に限らない話ですが、レスポンスをこちらから催促するような担当さんは考えてしまいますね。
1154: 評判気になるさん 
[2021-02-18 15:45:16]
>>1151 通りがかりさん
唯一の売りだった地熱床システムの特許が切れてしまったことも原因でしょうね。
違法だと思いますが、「特許で守られたユニバーサルホームでしか使えない技術」だと未だに嘯く店舗もあります。
1155: 匿名さん 
[2021-02-18 19:32:04]
>>1154 評判気になるさん
特許が切れてるのに誰も真似しない技術。それが現実。
1156: 通りがかりさん 
[2021-02-24 15:13:41]
SRC基礎は他にも採用している業者を見かけますよね
ようは特許料さえ払えばどこでも使えた技術ということですよね
1157: 匿名さん 
[2021-03-12 09:13:12]
1階全面床暖房が気になっておりますが、床暖房専用の熱源機とはどのようなものですか?
エアコンと比較して光熱費は割高になりますでしょうか?
冬の間毎日稼働した場合の光熱費のモデルプランが知りたいです。
1158: 匿名さん 
[2021-03-12 13:18:19]
https://univaleaks.hatenablog.com/entry/2020/10/09/190000

地域によって違うが、エアコンによる暖房をお考えなら床暖もヒートポンプ式でしょう。
床暖だけで暖房を賄うのは無理なのでエアコンとの併用は必須。
一般的に電気代は高くなる。快適性と運用の難しさ等も勘案して判断。
1159: 匿名 
[2021-03-13 14:49:38]
実際に住んでる人のブログがありました。
とても参考になりましたよ。
https://ikkodate-shinchiku.com/yukadenkidai/
1160: 通りすがり 
[2021-03-14 12:48:44]
>>1159 匿名さん
スラブ鉄筋下にスペーサーが一個も無い…
とんでもない現場ですよ、これは!
https://ikkodate-shinchiku.com/wp-content/uploads/2018/03/P1060264.jpg
1161: 1159: 匿名 
[2021-03-15 10:58:23]
>>1160: 通りすがりさん
>スラブ鉄筋下にスペーサーが一個も無い…
>とんでもない現場ですよ、これは!

営業さんに写真を見てもらい質問してみました。
1160の写真は床暖房用の管を取り付けた直後
この後に鉄筋の下にスペーサーブロックを入れるらしいですよ。


妄想で他人の家を否定するのはどうかと
https://smamori.jp/jp/article/1042
ご参考までにどうぞ
1162: 匿名さん 
[2021-03-16 09:52:00]
>>1161 1159: 匿名さん
鉄骨の上に置いてある石は何に使うんだろう。
嫌な予感がする。
1163: 1159匿名 
[2021-03-16 23:22:15]
>>1162 匿名さん

これは質問ですか?
石については質問してないのでわかりません。
検討してるなら自身で最寄りの店舗に聞いてみては
いかがでしょう。
イタズラに不安を煽るだけの書き込みは有意義な情報交換にならないと思います。
1164: 建設業 
[2021-03-17 12:38:19]
>>1163 1159匿名さん
問題の写真を拝見しました。鉄線による鉄筋の結束は完了した状態のようですね。スペーサーが設置されていないのでかぶり厚はバラバラな状態です。これは鉄筋とその影の間隔が一定でないことから分かります。営業さんの説明どおり、後からスペーサーブロックを設置しようとすれば鉄筋を無理に持ち上げたり鉄筋がスペーサーから浮いたりします。結束が緩みスペーサーが砕石に沈んだりする可能性が高いです。なので通常はそのような手順で施工することはありません。スペーサーを置きながら配筋作業する方がはるかに楽で正確に施工できるからです。
1162さんの心配ですが、写真をよく見ると右下に一箇所だけ、鉄筋の下に石がありますね。これが答えです。土間コン打ちなどでは時々こんなやり方を見かけますが基礎では不可です。
1161さんはその営業さんにスペーサーブロックを後から入れる理由を聞きましたか?
1160さんの指摘を妄想だと断言するならそれを明らかにするべきではないでしょうか?
1165: 1159匿名 
[2021-03-17 21:41:44]
>>1164建築業さん
素人なりに調べてみました
いろんな業者さんがいるようですね。
https://youtu.be/a6eGjPkMED0
後から入れると問題があるか検索してみましたが、
資料が見つかりませんでした。何か資料があれば教えて下さい。

1160さんのコメントについて
とんでもないの根拠が無いので妄想かなと。

ちなみに1164さんは何をしにここへ?
ユニバーサルホームを検討しているようでも
関係者でもなさそうですが
どこかのメーカーのネガキャンか
個人的な恨みでもあるのか
ついつい妄想してしまいます^^
1166: 30代夫婦 
[2021-03-17 22:59:39]
>>1161 1159: 匿名さん
正確な情報ありがとうございます!うちはユニバーサルホームで建てて丸1年半ですが、快適で地震があっても物が落ちた程度ですし、今は育休中で昼間テレビみたりエアコンつけても電気代20,000円くらいです。
検討する方の参考になればいい情報があればいいのに、冷やかし嫉み匿名での悪意ある書き込みは残念ですね。
ネットリテラシー初耳で勉強になりました!ありがとうございます!

1167: 30代夫婦 
[2021-03-17 23:05:09]
>>1157 匿名さん
うちは35坪で1階は20坪、22時から8時までが安いナイトプランで、床暖房6段階の強さで3番目で夜中毎日使用、外気温が氷点下の時だけ朝は8時まで、夜はお風呂上がり(子供が裸でリビングに行くため)にエアコン使用で約20000円です。昼間テレビみたり雪の日はエアコンつけて30000円近くなります。
ただ、1階は夜中も床暖房で暖かく、2階の方が窓から冷気を感じますが、それでも17度くらいです。

1168: 建設業 
[2021-03-18 12:46:07]
>>1165 1159匿名さん
この動画のようにスペーサーを配置しながら作業するのが通常です。
スペーサーを後から入れていけないわけではありません。入れ忘れた場合や補強のために追加するのはよくあることです。しかし結束作業が全部終わってからまとめてスペーサーを配置するのは聞いたことがありません。温水パイプの配管作業時にも鉄筋が踏まれるので尚更です。品質さえ確保できればどんなやり方をしても構わないと思いますが、その理由がわかりません。
逆にあなたはなぜ営業に理由を聞かないのでしょう?
根拠がわからなければ妄想、ネガティブな情報だから他メーカーや恨みがある人?と妄想しつつ営業が言うことは正しいというのは短絡的過ぎないでしょうか?
ユニバに限らず平気でウソをつく営業もいるのが現実です。信頼できる営業なら合理的な理由を説明できるはずですよ。
1169: 1159: 匿名 
[2021-03-19 17:40:01]
>>1166:30代夫婦さん
コメント有難うございます。
今年の冬が楽しみです。

>>1168さん
>逆にあなたはなぜ営業に理由を聞かないのでしょう?
ご自身で言ってる通り↓が理由です。
>品質さえ確保できればどんなやり方をしても構わないと思います
特に興味を惹かれないので聞こうと思っておりません。

工事の内容が気になるなら直接聞くなり見に行くのが一番ですよ。
ネットでウンチク並べても役に立ちません。

>平気でウソをつく営業もいるのが現実です。信頼できる営業なら合理的な理由を説明できるはずですよ。
“自称”建築業さんよりは信頼できると思いますよ(笑)
人には指示を出す割に何も資料が出てこないのがとても残念です。


1170: 匿名さん 
[2021-03-30 10:07:34]
1159さんがリンクして下さったオーナーさんのブログを読ませていただきました。
この方、床暖房についてかなり詳細に記録して下さっていてすばらしいですね。
設定温度毎の電気料金についても書かれているのでユニバーサルホームの床暖房を検討される方は読まれてみてはいかがでしょう。
1171: 匿名さん 
[2021-04-07 15:48:15]
1159さんのリンク先のブログさらっと読ませていただきました。
床暖房の疑問がいくつか解決しました。
毎日タイマーっていいですね。
スイッチの切り替えを細かくするのってちょっとストレスというか忘れてしまいそうなので。
暖まるのにけっこう時間がかかることとか意外にも二階が暖まっていたりすることとかは住んでいる方しかわからないことですね。
毎月ごとの電気代とか温度の設定とかも記載されていてほんと参考になりました。
1172: 匿名さん 
[2021-04-22 10:11:40]
床暖房がリビングだけでなく1階全面に設置されていて、かつ電気料金が安ければ助かりますが何も考えずにつけっぱなしにすれば当然電気代が嵩むんですね…
こちらの掲示板を読ませていただき、温度設定と稼働する時間帯が大切だと学びました。
1173: 匿名さん 
[2021-05-10 09:17:45]
全館空調システム、まるっと空調の詳細ページによると
春と秋は送風または運転停止がオススメだそうで、
ちょっと意外で驚きました。
空調は24時間365日運転しなければいけないと思い込んでいましたが
24時間換気とはまた別のシステムなのでしょうか?
1174: 匿名さん 
[2021-05-17 12:07:24]
法令で義務づけられている24時間換気システムと全館空調システムはそもそも別物なのでこちらのまるっと空調を停止しても問題がないものだと想像します。
気になる方はモデルハウスで換気はどのような構造になっているか訊ねてみるといいかと思います。
1175: TJDさん 
[2021-05-17 12:24:30]
>>1173 匿名さん
まるっとなんとかは知らないのですが、春と秋換気を止めても構わないです。
窓を開ける時期で、常に開けている場合だと24時間換気の10倍どころではない換気量です。室内co2濃度もホルムアルデヒドもほぼ外と同じレベルになります、室内空気が綺麗な状態なのに電気使って24時間換気する意味がありません。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる