456:
入居済み住民さん
[2015-07-27 14:10:31]
|
699:
通りがかりさん
[2017-03-12 08:05:51]
|
991:
通りがかりさん
[2017-11-08 01:25:17]
|
1042:
新居
[2017-11-18 23:52:36]
|
1047:
通りがかりさん
[2017-11-19 11:15:59]
|
1214:
通りがかりさん
[2018-02-08 19:27:06]
|
1318:
通りがかりさん
[2018-05-02 22:03:27]
|
1321:
通りがかりさん
[2018-05-03 11:28:12]
「チェッくま」というスキル(アプリみたいなもの)を呼び出してからじゃないとHEMSをコントロールできないので、今のところはしょうがないです。
チェッくまホームなび https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BZCHZ4B HEMSはついてるけど、電動シャッターはHEMSと接続されていない。。。 残念。 |
1322:
通りがかりさん
[2018-05-03 11:54:46]
|
1399:
5年目
[2018-07-31 01:03:34]
|
|
1548:
通りがかりさん
[2018-10-28 21:09:47]
|
1691:
匿名さん
[2019-04-01 18:14:44]
|
1692:
匿名さん
[2019-04-01 18:16:32]
|
1696:
匿名さん
[2019-04-02 20:18:29]
10年後に無料メンテで防水等もチェックしてもらっていますが、2007年に雨漏りの修理をしています。欠陥住宅の検査専門の建築士の方に調べてもらったところ、トヨタホームの防水は、鉄板を敷いた上に防水シートを直接固定しているので、夏と冬の気温の差で、両者の膨張率が違うため、亀裂が生じるとの事です。住宅金融公庫の特約火災保険の調査員も、最初の調査で、屋上等に防水シートの亀裂や剥離が多発しているのを見て、何が原因か分からなかったようですが、2回目の調査のときに、この建築士さんと同じ事を言っていて、「モルタルの上に敷けば、こういうことは起こらないのですが」との事でした。欠陥住宅の調査専門の建築士の方も、相談申込のメールを送っただけで、「トヨタホームの防水には欠陥があるから、雨漏りで天井が崩落しても当たり前です」とおっしゃっており、事務所に相談に行った際も、他のトヨタホームの件でも相談を受けているとおっしゃっていました。3月15日にトヨタホームに現地確認に来てもらいましたが、現時点で、修理等の誠意ある回答は示されておりません。これだけ広範囲に瑕疵があれば、修理できるのか不明ですし、修理したところで、カビだらけだった家に健康上問題なく住めるかどうか不安です。
|
1711:
天井崩落
[2019-04-07 16:06:26]
1691・1692・1696の者です。まず、火災保険ですが、「自然災害により建物の外部が被災した」場合に限りますので、2014年2月の大雪の際は保険がおりたのですが、今回は、別添のファイルのとおり、自然災害とはいえないので、保険金はおりませんでした。そういえば、2014年の大雪の際に、修理の方が、「防水シートの傷が変わった形だ。普通と違う。」と言っていたのが、今になって思い出されます。2014年2月の大雪で、家の北側が3階から1階まで滝のように雪解けの水が流れていたので、そのうち木の部分が腐るだろうと思っていましたが、それは素人考えで、今回の天井崩落は、現在多発している屋上の防水シートの亀裂からの雨漏りが断熱材のグラスウールに染み込んで、重みに耐えかねたのが原因と、建築士さんがおっしゃっていました。
|
1712:
天井崩落
[2019-04-07 16:18:56]
次に、欠陥住宅専門の建築士による調査の結果、契約書の内容どおりに行っていない「契約不履行」がありました。契約書の値段から拾うと次のようになり、やってもいない工事・部材の代金をローンを組んで支払ったことになります。
①柱部の断熱材の欠落(18~21頁) ヌレートボードt15 柱用 1式 31,500円 グラスウール t50 柱用 1式 24,150円 ②遮音シートの欠落(23頁) 遮音シートLo SYA0N10S 5枚 9,500円 ③耐水石膏ボードの未使用(24頁) 耐水石膏ボード t12 910*1820 G6P12-36 8枚 9,600円 ④廃材の放置(24頁) 清掃・片付 216.5㎡ 64,950円 廃材処理 216.5㎡ 346,400円 ⑤界壁用グラスウールの欠如(25頁) グラスウール 24K 界壁用 GW50K 1個 8,300円 建築メーカーなんかどこもそうかもしれませんが、見えないところでは何をやっているか分かりません。引渡し後すぐにでも、少なくとも10年以内に、欠陥住宅専門の建築士に見てもらうのは重要だと思っています。それなりに調査費用はかかりますが。 |
1721:
天井崩落
[2019-04-12 14:39:15]
1711・1712の「天井崩落」です。皆様のご声援に大変元気付けられております。昨日、リフォーム業者に、修理の見積もりを取ってもらうための調査を行ってもらいました。その他の件も含め、本件の推移は逐次報告させていただきますが、本業もあり、時々しかこちらにうかがいませんので、申し訳ございません。
1720さん、はじめまして。雨漏りに気付く方法ですが、亀裂が生じ、雨水が染み込み、断熱材(グラスウール)に染み込みきれなくなってあふれ、石膏ボードや壁紙が変色して肉眼で分かるようになるまで、相当時間がかかります。添付の写真は、拙宅の2階のサービスバルコニーの亀裂の下の1階の洗面所ですが、カビによる変色がお分かりになりますでしょうか。逆に言うと、天井がカビで変色する頃には、相当雨漏りはひどくなっていると言うことで、「気付いたときには手遅れ」とは、まるで末期がんのようです。 そこで、欠陥住宅専門の建築士に調べてもらうのは、損ではありません。特に、保障期間の10年以内に一度は行うのは、悪くないです。本物件は床面積216.5平米ですが、天井裏や床下の点検口や、コンセントカバーをはずすなどで、破壊することなく、4時間くらいでやってもらいました。費用は数十万でしたが、知らずにいると何百万もの被害が出ることを考えれば、安いような気がします。2014年の雨漏りが、大雪による自然災害のせいと思っておりましたが、2007年にも雨漏りを補修してもらっていますし、2014年の修理のときに、修理業者さんが「防水シートの亀裂が普通で無い」とか「防水シートの工法が特殊だ」とかの言葉で、防水工法自体に欠陥があることに気付いていれば、こんなにひどくはならなかったのかも知れませんが、建築の専門ではないので、致し方ございません。 |
1722:
通りがかりさん
[2019-04-13 16:11:00]
|
1761:
はぐみユーザー
[2019-05-18 21:07:48]
>>1760 トヨタホーム住人ですさん
昨年末に引き渡し完了した、はぐみユーザーです。 コンセントからの風ですが、私の見積を確認したら、「高気密」仕様になっていました。 コンセントから風が漏れることはありません。 こちらからリクエストをした覚えもありませんし、値切りまくった覚えもありませんが、 自動的に構成されていましたので、営業の力量かもしれませんね。 |
1763:
実家はハイム
[2019-05-20 15:12:14]
>>1760 トヨタホーム住人ですさん
コンセントからの風が出ると言うことは、 室内の湿気や埃が壁内に入るということでもあるので、 築浅なら早めに対処した方が良いと思いますよ。 放っておくと、私の実家のハイムのように内部が真っ黒に。 |
416ですけど、トヨタホームの基礎と土台は特有ですね。
多分、コスト削減でしょう。
基本設計してるのはトヨタホーム本体ですから販売会社に基本的な所を聞いても大丈夫ですという
返事以外は経験的に来ないですよ。本体には問い合わせはしてくれるようです。
多分ですよ、ベタ基礎に出来ないのはフーチング部と立ち上がり部を同時に施工するからだと
思います。他社はフーチング部と立上部を別々に施工するから、コンクリの流し目がはっきりと分かるけど
トヨタホームはそれが有りません。床ボヨーンさんは二階部だったと思うけど、基礎と土台が密接に接合して
いるのは二方向だけで、他の2方向は浮いてます、何メートルも。当然他のユニットと接する部分も浮いたまま
になるので、2つのユニットの床荷重が違うと、当然歪み(例えば、1方は1mm、他方が2mm)その場所でフローリングがキシミます。床ボヨーンさんが本体より告げられた歪みの許容巾は5mm(?)でしたか、これだけ違うばやがてはフローリングが割れると思います。束を入れて効果がない事は無いでしょう、寿命が延びるという意味で。
他の方がベタ基礎にすると、配管が傷ついた時に大変だという書き込みがありますが、それは布基礎でも同じです。
我家、最近は慣れてそんなに違和感も無く住んでます。
前の家もそうでしたが、2年も経つと慣れてしまいます。