 単相2線式で40Aの契約をしてる家は200Vを作れるのでしょうか。
 変な質問してます??
 どこかのHPで、単相2線式30Aを40Aにする場合は200Vにする工事をすると書いてあったのを思い出したもので・・。
 では最初から単相2線40Aなら大きな工事にならずに200Vにできるのかなあと思いました。

[スレ作成日時]2007-03-17 01:14:00

 
注文住宅のオンライン相談

電気のしくみ

2: 匿名さん 
[2007-03-17 22:30:00]
玄人ではないですが。
家の引き込みが本当に単相2線で引き込まれているなら、200Vには
できません。最近の家はだいたい単相三線(メータに単三と書いてある)
で引き込まれているので、この場合は200Vが作れます(実際は作る
訳ではなく、単相三線は3本引き込まれていて、接地された一本とその
他の2本のどちらかを接続すると100V、接地線以外の2本を接続
すると200Vになります)。

推測するに200Vにする工事というのは、単相二線を単相三線にする
工事で、これは引き込み線やメータなどを取り替えないとなりませんの
で、大掛かりな工事になります。単相二線一本だけでまかなえる量には
限度があると思いますので、単相三線にして、100Vを二系統取れる
ようにして40A化したのではないでしょうか?
3: 匿名さん 
[2007-09-16 16:59:00]
無理です。単相二線式の設備では200Vは取れません。単2だとしかも30Aが限度。
電気工事店で単3の工事を依頼しましょう。
工事費は10万くらいで出来ますよ。
4: 匿名さん 
[2007-09-20 15:29:00]
>>03
スレヌシ40Aっぽいぞ
5: 匿名さん 
[2007-09-20 15:59:00]
30Aを越えて契約する場合、引き込み線は必ず単相三線式になるよ。
6: 匿名さん 
[2007-09-20 16:06:00]
>>05
そうですね。
スレヌシさんの所の配線は現状ではダメです。
本当なら単3でないといけないのに何で単2なんだろうね。

まあ、どっちにしても単3にする工事をしないと200Vは作れません。
7: 匿名さん 
[2007-10-02 10:28:00]
単相2線式の意味もわかっていないんじゃないの?
(コンセントの口が2つあるからとか2線式とか)

スレ主さんのお家が、新築マンションか昔のアパートか
わかりませんが、最近では単相3線式40Aが標準ですよ。

ところで、200Vを何に使うつもり?
エアコン?IH?

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:電気のしくみ

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

戸建てリフォームの相談サイト

リフォームの相談をする
外壁塗装・戸建リフォームに関する相談は「ヌリカエ」専門のプロが悩みに答えてくれます。

 
 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる