みなさんのお宅の24時間換気システムの風量(換気量)は、必要換気量をクリアされていますか?
拙宅は115m2の1F床面積(天井高2.6m)に75m3/h換気能力の第1種24時間換気システムです。
この換気風量では不充分な感があるのですが、いかがでしょうか。
(クローゼット、押入れ、浴室洗面の合計面積は約18m2です)

[スレ作成日時]2005-11-16 23:14:00

 
注文住宅のオンライン相談

24時間換気システム

6: 匿名さん 
[2005-11-17 10:40:00]
建築基準法の換気量は特殊な場合を除いて05回/時間ですね。
換気対象は部屋だけで廊下、玄関、トイレ、バス等の部屋以外の場所は対象外です。
普通の家ではなく機密性能の高い家は、特殊な家として換気量を減らす事も出来ます。
例えば、C値が1以下の高気密の家なら隙間からの吸気が少ないので効率よく換気が出来る。それに対して低気密の隙間だらけの家なら隙間からの吸気が多いので計画的な換気が難しい。建築基準法は、低気密の家が最低限必要な換気量で計算されているので、最近の高気密の家とは換気量は違います。
専門家か家を建てたところに聞かないと分かりませんが、anonさんの家が高気密高断熱の高性能住宅であるなら、換気量を減らしている場合もあります。
いくら、熱交換型の換気を付けても換気すれば、熱量を損失して省エネの効率が悪くなりますよね。本来、換気量は必要最低限に減らすものです。

>この換気風量では不充分な感があるのですが
これって、結露のことですか?