一戸建て何でも質問掲示板「基礎工事中の大雨について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 基礎工事中の大雨について
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2008-09-29 15:38:00
 削除依頼 投稿する

初めて質問いたします。
基礎工事中(立ち上がり部分施行時)コンクリート打設直後に大雨が降り、ブルーシートの甲斐もなくコンクリート表面が、1〜2センチ水没してしまいました。打設中に雨が大量に混入すると良くないと聞くのですが、直後(約5分後)の大雨はどうなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-08-31 09:03:00

 
注文住宅のオンライン相談

基礎工事中の大雨について

2: 匿名さん 
[2008-08-31 10:03:00]
問題ないです。
3: 匿名さん 
[2008-08-31 10:51:00]
あとから、モルタルで凸凹を直すから平気ですよ。
4: 匿名さん 
[2008-09-29 15:38:00]
一級土木施工管理技士です。
遅くなりましたが、安心していただきたくてレスします。
この方の家ば結果的に一番よい養生になりました。コンクリートは湿潤状態で養生をするのが長期的にみて一番よいです。コンクリートの強度試験をするテストピースは、28日間水中養生をします。現場ではそうは行きませんので、散水等により表面を湿らせるようにしなければなりません。http://www.pref.toyama.jp/sections/1602/gikan-H/kouhyou/shiyousyo/dai3... の第4-19条を参照ください。
打設後に水が混入(練り混ぜ)することはまずありません。適切な打設方法なら水に中に打設(水中コンクリート)することもあります。表面は荒れるかもしれませんが、その後の天端調整モルタルの施工には、とてもよいことです。