一戸建て何でも質問掲示板「基礎打設後の雨とアンカーの位置」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 一戸建て何でも質問掲示板
  3. 基礎打設後の雨とアンカーの位置
 

広告を掲載

ykk [更新日時] 2009-04-18 16:24:00
 削除依頼 投稿する

火曜日の午後から天気が悪くなるとの予報でしたが、午前中に基礎立ち上がりの打設を行いました。
ビニールシートで養生はしてくれたのですがその後は予報どうり雨振りです。本日も雨なので
ちょっと心配しています。ネットで調べると打設後の雨はむしろ良いとも書かれているので
心配は要らないのでしょうか?
在来工法での建築なんですが、アンカーボルトの位置は中心が理想と思いますが
どの程度までなら許容範囲なのでしょうか?
見た感じ結構ずれている所があるので監督に聞いてみましたが大丈夫ですとの事でした。
が、少し心配しています。

[スレ作成日時]2005-03-24 00:22:00

 
注文住宅のオンライン相談

基礎打設後の雨とアンカーの位置

2: 匿名さん 
[2005-03-24 11:45:00]
新築、おめでとうございます
基礎をするには今はとてもいい時期だと思いますよ。暑くて乾きが早い時期には
水をまいたりしますし、上棟まで、間があるのならば、全く心配ないでしょう
ただ養生期間が短い場合には、強度が出ないうち、重い物が乗ってしまうので良くないです
アンカーボルトの件は、土台がキチンと基礎の上に収まる範囲にあれば、問題なしでしょう
中心から大きくズレて、土台の端に穴を開け直すなんてことになると、問題ありって
ことになりますけど、それで家が傾くかといえば、そんなこともないんですよね
どちらとも、許容範囲だと思います
3: 匿名さん 
[2005-03-24 11:59:00]
おめでとうございます、雨は全く問題ないです、安心してください。
それよりも合板パネルを濡らさないよう注意なさってください
4: 匿名さん 
[2005-03-24 12:28:00]
アンカーボルトの施工についての詳細もよくわかります。
http://www.ne.jp/asahi/sesyukan/chiisan/J-koujikanri03-00intro.htm
5: 匿名さん 
[2005-03-24 17:27:00]
基礎の真ん中に鉄筋があるので少しはアンカーボルトは中心からずれます
それと基礎の天端の幅が土台の木材よりも広いと当然中心に持ってくると
基礎と外壁が揃わないので中心からずらしますよ
6: ykk 
[2005-03-24 23:21:00]
ご回答頂きました皆さん、早々のレスありがとうございます。
気になっていましたが安心できました。
又何かあったら、お願いいたします。
7: 匿名さん 
[2005-03-24 23:35:00]
アンカーボルトの傾きにも注意してください。あまり極端に傾いている物は当然の事
ながらうまく土台にからみません。また、アンカーボルトは木造軸組の場合2,7メーター
以下のピッチで設ける必要があるのでそれもチェックしてみてください。
参考までに、土台施工後のアンカーボルトのチェックポイントをおおまかに下記します。
1) 1メーター以内の短い土台に打ち込まれた物はないか?
2) 土台の芯から極端にずれている物はないか?(目安として、土台の天端の幅を3等分
  した時、一番外側と真ん中の境界線くらいがボーダーライン)
3) 土台のジョイント部分では、重なり合う上の方の土台に打ち込まれているか?OKの場
  合でも、ジョイント部分に極端に近い位置でないか?
4) 土台の端部には確実に打ち込まれているか?
5) ボルトのネジ山が、ナットから最低1センチ(ネジ山にして3〜4山)以上出ているか?
8: 匿名さん 
[2005-03-25 11:45:00]
かぶり厚が十分に取れてるなら、05さんの発言通り中心でなくとも良いのかもしれませんが、取れてない場合は鉄筋の腐食の可能性もあるので、問題ですね。
9: たかぴん 
[2008-09-11 07:40:00]
木造住宅を建てたのですがアンカーの位置がかなり芯よりずれています。布幅が120㍉なのですが16㍉のホールダン金物を使用しています。筋交いの絡みでやや芯よりズレているのは納得なのですが基礎つらから30㍉をかけていて心配です。工事監督に尋ねたところ、かぶりにかんしてはアンカーはサビ止めがされているので問題はない。構造上も問題ないということです。本当に問題ないんでしょうか?
10: 匿名さん 
[2008-09-13 13:30:00]
いまさら手遅れでしょう
何でいまごろ?
基礎工事の段階でチェックしない?
11: 匿名さん 
[2008-09-13 14:52:00]
タマですから
12: 匿名さん 
[2009-04-18 16:24:00]
アンカーボルト(オールアンカー)の選定方法は、ネットで検索しても、あまりでてきません。
これといった、計算式がないのかな?
箱物なんかも、20mmの穴が4個あいてれば、M12のオールアンカーでとめたりすると思うのですが、「M12のオールアンカを選定した根拠は?」と聞かれると、?です。
箱物の取扱説明書も、コンクリート基礎には、アンカーボルトなどで、しっかり固定してください。
と書いていますが、M10なのかM20なのか?です。
メーカーに聞いた方がいいかな?。
簡単な計算式があればよいのですが。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 