現在、新築中でサイディングが張り終わり、コーキングしている工程になっています。
15mmのサイディングで金具止めですが、金具が使えない箇所は釘で止めています。
釘打ちが素人目で見ると、写真のような雑な感じです。釘打ちの箇所は建物全体がこんな感じです。
この程度は普通でしょうか?釘打ちだとここまで深く打たないといけないものでしょうか。
釘打ちだと写真のように一部が欠損するものなのでしょうか。
このあとタッチペンみたいなもので塗って修正すれば問題ないでしょうか?
[スレ作成日時]2013-09-01 00:59:15
サイディングの釘打ちが雑?
22:
匿名さん
[2013-09-05 07:01:25]
|
スレ主さんの写真を見ると、完全に釘がめり込んでますので、下穴が空いていない、若しくは空気圧縮機の調整不足で、過圧状態で施工されたんでしょうね。
基本的にパテでの補修を申し出られても、断固拒否し、新品への交換を指示された方がよろしいかと思います。
いくら補修したとはいえ、こういった部分はどうしても劣化の進行が早くなりますし、それにこんな荒い施工をするような業者の補修が信用できますか?