住宅設備・建材・工法掲示板「パナソニックの熱交換型気調システムについて」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. パナソニックの熱交換型気調システムについて
 

広告を掲載

tad [更新日時] 2017-02-03 09:12:28
 削除依頼 投稿する

http://panasonic.jp/kanki/kodatekicho/netuko_01.html

この導入を検討しています。
ご使用の方、いらしたら感想をお願いします。

またこのシステムは全熱交換なのか、顕熱交換なのか、ご存じの方がいたら教えてください。

[スレ作成日時]2011-05-02 18:19:29

 
注文住宅のオンライン相談

パナソニックの熱交換型気調システムについて

26: 23 
[2011-06-11 10:52:42]
>>24
第1種熱交換換気を採用すると決めたなら、気密性能値はかなりこだわった方がいいですよ。
Ⅳ地域の東京あたりの冬で、第1種換気で計算すると、以下のようになります。
C値1.4で、0.2~0.3回ぐらいの漏気(隙間風と温度差換気)があるので、
実質換気回数は、0.25+0.5=0.75回になります。
熱回収率70%のパナソニック熱交換換気なら、0.35回分の熱回収ですので、
0.75-0.35=0.4回の換気となり、
0.4/0.5=20%の熱回収率にしかなりません。
これがC値0.5ぐらいになると、50%以上の熱回収率になります。