基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

9516: tk 
[2022-04-10 11:06:33]
>9514

阿武隈おじさんは相変わらず見当外れのレスをするね

温暖期に入ると日射による室温上昇が多いため、
床下温度を下げないと室温上昇を防げない

このとき蓄熱量が多いと床下温度をすぐには下げられない
これはおじさんの計算通りだ

床下エアコンで床下温度をすぐ下げる方法は、
外断熱ではなく基礎蓄熱をしない内断熱だ

おじさんは、まだ、わからないかも知れないね

9517: tk 
[2022-04-10 11:20:57]
>9513
>自分もやりたかったけど工務店が慣れてなくて断念しました。

たしかに工務店は経験のないことは引受けないですね
tk宅は自設計・自営工事(自分が工務店の仕事をすること)だったので、
思い通りのことが実現できました

tkの専門は電子機器の設計・開発・システムアプリケーションなので、
未経験のことを調べて実現する習慣がついています
定年後、最初の1年間で建築の勉強と調査・設計を行い、
翌1年かけて家を建てました
9518: 匿名さん 
[2022-04-11 07:01:16]
>9516
>外れのレス
それはtkだねw

>床下温度を下げないと室温上昇を防げない

風量の少ない換気空気ぐらいではほとんど変わらないw

>床下エアコンで床下温度をすぐ下げる方法は
蓄熱が有るから直ぐには下がりませんw
床下の蓄熱を積極的に利用するにはエアコン並みの風量が必要。
風量の多い床下室内の循環ファン、または普通の床下室内循環タイプの床下エアコンですw
9519: 評判気になるさん 
[2022-04-11 07:08:45]
いずれにしても、床下は、漏水リスク、シロアリリスク、基礎の劣化リスクがあるので、
基礎内はウチッパにして定期的に目視点検がおすすめ。
基礎内を断熱材や配管でごちゃごちゃにするのは反対。
基礎外断熱にして、基礎内はスッキリさせておくのがオススメ。
9520: tk 
[2022-04-11 08:12:51]
>9518

おじさんは予想通りわからなかった
相変わらず見当外れを続けている

おじさんの今度の見解も、外断熱で蓄熱量の多い床下に関するものだ
tkは、蓄熱がほとんどない内断熱が必要な理由を述べている

おじさんは他人の言い分が耳に入らないほど老化した
9521: 匿名さん 
[2022-04-11 12:15:21]
>9520
見当外れはtk www
床下エアコンで床下に蓄熱しないのは皆無と言っても良い。
床下を断熱材で覆うなら床断熱で良い。
熱容量がほぼ無い床下の空気は役に立たないw
此処は床下エアコンのメリット、デメリットのスレだよw
9522: tk 
[2022-04-11 13:32:58]
>9521

おじさんはやっと内断熱に論点が合ってきた

>熱容量がほぼ無い床下の空気は役に立たないw

そのように思いこんでいたから、内断熱が頭の中から抜け落ちていたんだー

外断熱と内断熱を比較すると、
蓄熱の有無の違いを除いて、
床下エアコンのメリットは同等だ
最大のメリットは、1階の全フロアーを床暖にすることだ

外断熱で床下蓄熱をしなくても、なにも不都合はない
床断熱の住宅と同じように、エアコンで室温制御ができる
内断熱なら蓄熱がないから、日射による不都合な温度上昇は、
床下温度を下げることで防げる
余計な床下蓄熱がないから正確な室温制御ができる
9523: 匿名さん 
[2022-04-11 16:28:30]
>9522
断熱材だけでは室温は乱高下する。
石膏ボード等の蓄熱材が有るから乱高下が防げてる。
可哀そうに中間期もエアコンで制御しないと不快な環境になるとはw
9524: 評判気になるさん 
[2022-04-11 17:34:01]
逆にそこまで蓄熱効果があるというのは嬉しいです。
今は寒い家で、新築中の家が基礎外断熱の床下エアコンなので楽しみです。
オーバーヒート大歓迎です。
日射遮蔽すれば済むので。
9525: tk 
[2022-04-11 22:09:19]
>9523
>断熱材だけでは室温は乱高下する

おじさんの単なる思い込み
1階室温で床下エアコンの発熱量を制御するから室温は安定する
室内のエアコンでその部屋をコントロールすることと変わらない
9526: 匿名さん 
[2022-04-12 06:19:15]
>9524
床下、室内循環タイプの床下エアコンならオーバーヒートはしないよ。
エアコンの風量は多いから温度設定をミスしなければ中間期も快適になる。

遮熱は勿体無い、日射で室温がオーバー気味ならエアコン風量を増やして床下に蓄熱すれば良い。
9527: tk 
[2022-04-12 08:29:52]
>9526
>床下、室内循環タイプの床下エアコンならオーバーヒートはしないよ

その方式でも、春になって外気温が上がると室温が望まない上昇をする

季節の移り変わり時には、外気の最低気温が日毎に、
5°Cになったり15°Cになったり変動する

エアコンを止めても、床下温度は蓄熱により1日に1°Cくらいしか下がらないから、
こんなに早い外気温度変化には蓄熱が邪魔して追従できない

tk宅の観察では、
最低気温が日毎に10°C以上変動するときは、
床下温度を2°C以上変化させる必要がある

床下エアコンを停止しても、床下温度は1日で1℃くらいしか下がらないから、
日射による室温上昇を下げられない

おじさんの方法でも、外断熱の蓄熱が邪魔になることには変わりない
9528: 匿名さん 
[2022-04-13 06:15:43]
>9527
断熱性がかなり劣る十年以上の前の住宅を強調されても皆さん困惑するよw
東京の今年の4月の平均気温は13.9℃、最高平均気温18.9℃最低平均気温は9.4℃。
循環させていれば内部発熱を加味しても十分、暑くはならないw
9529: tk 
[2022-04-13 08:14:32]
>9528
>循環させていれば内部発熱を加味しても十分、暑くはならないw

相変わらず論点がずれている

tk宅は、床下エアコンを止めたとき、基礎温度低下が1℃/日のペースだ
外気最低気温が日毎に10°Cくらい変動すると、床下温度は2℃くらい動かす必要がある
外気温度が高くなると床下温度の冷却は困難になる

1階空気を床下と循環させても、
1階空気は日射熱で床下温度より高くなるから、
床下温度の冷却はできない

>東京の今年の4月の平均気温は13.9℃、最高平均気温18.9℃最低平均気温は9.4℃。

平均気温では、急激な気温の変化はわからない

日毎の気温変化が10°C単位になると、
気温の上昇により室温を下げたくても、
床下温度の蓄熱により下げられない

tkは、これを最初から問題にしているが、
おじさんは未だに理解できていない

今回は基礎温度変化速度(微分値)を問題にしているから、
おじさんが得意な算術では理解できないかもね
9530: 口コミ知りたいさん 
[2022-04-13 08:28:22]
まあ、一般人はそこまで自動運転は目指さないし。
日射遮蔽と窓開けで十分対応できる。
9531: tk 
[2022-04-13 13:24:52]
>9530
>日射遮蔽と窓開けで十分対応できる。

上記は床下エアコンの常識だけど、
床断熱の住宅なら、エアコンの温度設定通りに動く時間が長い

tkは床下エアコンでもエアコンの温度設定通りに動くシステムを追求している
9532: tk 
[2022-04-13 19:06:25]
>9528
>断熱性がかなり劣る十年以上の前の住宅を強調されても皆さん困惑するよw

一日、エアコンを止めても床下温度低下は1℃くらいだから
湘南の住宅の断熱性としては、普通だと思うよ

おじさんの見当外れがいつまで経っても治らないから、
皆さん呆れているよw
9533: 匿名さん 
[2022-04-14 07:24:56]
>9529
>平均気温では、急激な気温の変化はわからない
知らないのかw
>東京の今年の4月の平均気温は13.9℃、最高平均気温18.9℃最低平均気温は9.4℃。
上のデータは4/12迄の12日間(4/1日~4/12日)の毎日のデータだよw
例えば最高平均気温とは毎日の最高温度を平均した値、4/1~4/12の毎日の最高気温を足して12で割った値ですw

>1階空気は日射熱で床下温度より高くなるから、
>床下温度の冷却はできない
冷却出来ないのは床下の方が温度が低いからだよw
循環により1階の温度は下がってるw
大丈夫かw

9534: tk 
[2022-04-14 09:14:56]
>9533
>例えば最高平均気温とは毎日の最高温度を平均した値、
>4/1~4/12の毎日の最高気温を足して12で割った値ですw

tk宅では、一日で最低気温が10°C変化した
これに最適床下温度は2°C変化させる必要がある
床下温度は最大速度で変化させても、
1℃/日だから蓄熱が邪魔になって追従できない

これが論点だ
だから、10日間の平均気温などは見当外れ

この温度の相関関係は実物で確認しないと、
理解はむづかしい
先入観のカタマリのおじさんにはとっては、もっと理解困難だろう

1ヶ月遅れでおじさんちの気候が、tk宅の状態と同じになるから、
そのときに確認してみな
床下空気を循環させても、どんどん室温があがるよ
9535: tk 
[2022-04-14 11:17:53]
◆基礎蓄熱で暖房費は得をするのか

床下エアコンでは、無条件に蓄熱のメリットがあると考えられています
しかし蓄熱のメリットが何かはさっぱりわかりません
室温変動が減らせると言われていますが、
床下エアコンがない床暖熱の場合はエアコンを動かせば室温変動はありません

この議論は、夜間に水道の蛇口が凍結する地域では無関係です
基礎外断熱をおこなうので基礎に蓄熱されます
したがって対象地域は上記以外の温暖地域です

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる