1000超えたので立てました
前スレ
【セゾン?】一条工務店って・・・No.4【アシュレ?】
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/12712/res/1-25
[スレ作成日時]2007-04-24 23:56:00
一条工務店総合スレNO.5
655:
質問者
[2007-06-06 21:45:00]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
書き込みをすぐに削除する方がおられます。
前にも申しましたが、夢ⅠとⅢの大きな違いは、熱交換器の導入ではないでしょうか。
ユニット下部の断熱仕様については、地域差があると思います。
皆さんが否定されている、室温変化ですが、室温25℃、外気温0℃にて、深夜にエアコンを止めると、翌朝に10℃くらいになっています。 これは事実です。いろいろと調べ、計算を行いました。
条件:深夜とし、外気温は常に0℃、初期室温を25℃とし、室内の熱源は0としました。
A.空気の1時間あたりの空気交換率20%とした場合、
(給気した空気は部屋の空気と混じりあい、排気されますので、実質的に入れ替わる空気を交換率と表現しております)
A-1 夢Ⅰ仕様(熱交換器なし)
3時間後 室温 12.8℃、6時間後 6.6℃、12時間後 1.7℃となりました。
A-2 夢Ⅲ仕様(熱交換効率70%と仮定)の熱交換器を通した場合、
3時間後 室温 20.8℃、6時間後 17.2℃、12時間後 11.9℃となります。
B.1時間あたりの空気交換率50%とした場合、
B-1 夢Ⅰ仕様(熱交換器なし)
3時間後 室温 3.1℃、6時間後 0.4℃となりました。
B-2 夢Ⅲ仕様(熱交換効率70%と仮定)の熱交換器を通した場合、
3時間後 室温 15.4℃、6時間後 9.4℃、12時間後 3.6℃となります。
あくまでもシュミレーションですので、参考までに。